大接地短路电流系统 ≤0.5Ω (短路电流大于500A)
小接地短路电流系统 ≤10Ω (短路电流小于500A)
大变压器或发电机工作接地 ≤4Ω (容量大于100KVA)
小变压器或发电机工作接地 ≤10Ω (容量小于100KVA)
零线重复接地 ≤10Ω 容量小于100KV,若不少于三处可≤30Ω
进户线绝缘子脚接地 ≤30Ω 指低电压
电气设备保护接地 ≤4Ω 不带电的金属部分
电气设备保护接地 ≤10Ω 引入线装有25安以下保险丝
独立避雷针接地 ≤10Ω 个别≤30Ω
工业电子设备保护接地 ≤10Ω 包括X光机
烟窗防雷接地 ≤30Ω 包括水塔、粮仓
注:此表时间找不到,数据可能已有改变,仅做参考
使用道具 举报
(京剧式叫好)
下面引用由asp在 2003/01/15 10:04am 发表的内容:好!(京剧式叫好)
PS:马雷:http://lrdz.51.net/zl/dqjd.htm
广播电视系统电气设备保护接地(联合接地) ≤1Ω
广播电视系统电气设备保护接地(高山接地) ≤10Ω
电信电讯系统电气设备保护接地(独立接地) ≤4Ω
电信电讯系统电气设备保护接地(联合接地) ≤2Ω
电信电讯系统电气设备保护接地(高山接地) ≤10Ω
其他如石油、化工、军事系统可参照此二系统。
下面引用由马雷在 2003/01/23 02:41pm 发表的内容:老平:可有出处?
呵呵,那天抹点什么护肤爽的,就...
下面引用由sundy在 2003/01/14 05:50pm 发表的内容:...
...
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
手机版|小黑屋|Archiver|沪ICP备13015411号-2|ASPCN防雷技术论坛.
GMT+8, 2024-12-22 20:46
Powered by Discuz! X3.2
© 2001-2013 Comsenz Inc.