请教三合一防雷器

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2008-10-14 17:02:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教一下,为什么有的三合一防雷器的视频信号的Q9座直接接在外壳上,那这样不是视频信号地与外壳短路,要是外壳接地,不是视频信号地也接地了????? 我用万用表量了下,外壳被氧化过,不直接导电,但是要氧化被破坏,也就直接接地了呀
沙发
 楼主| 发表于 2008-10-15 09:01:00 | 只看该作者
有人帮我解答一下好吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2008-10-15 15:14:00 | 只看该作者

关于三合一

监控的屏蔽层本就要求接地,但前提是接地良好及等电位. 由于大多数的现场复杂,可能都无法做到; 因此为了不影响信号的正常传输,监控方通常要求机房端单端接地. 有些公司的防雷器也设计有绝缘层,以避免这种情况.
回复 支持 反对

使用道具 举报

下水道
发表于 2008-10-23 12:19:00 | 只看该作者
有些公司的防雷器也设计有绝缘层 这些很少的
回复 支持 反对

使用道具 举报

5
发表于 2008-10-23 19:47:00 | 只看该作者
直接接地理论上是可以的不过由于现场情况千差万别,接地也是都不同,所以这种防雷器安装上去后有时会出现对原有视频的干扰。所以现在有些防雷器已经采用隔离措施了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

6
发表于 2008-10-31 01:00:00 | 只看该作者
1,有些会有干扰. 2,如果防雷器的泄能部分工作的话,会有反击现象,地-外壳-视频屏蔽线-摄象机或者DVR
回复 支持 反对

使用道具 举报

7
发表于 2009-2-24 18:04:00 | 只看该作者
都采用了间隙放电管做了隔离了.
回复 支持 反对

使用道具 举报