就是房顶上的,移动信号放大器。就是无线设备,如何防雷!都需要什么设备?有没有弄过的朋友,给个方案看看。十分感谢!越细致越好!谢谢谢谢了
沙发
发表于 2008-9-17 13:06:00 | 只看该作者
无线设备这类基本用到的是同轴保护这块,可以用到是F头,B头.防雷的核心就是做好接地.
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
 楼主| 发表于 2008-9-18 20:59:00 | 只看该作者
好像也需要什么防雷设备什么的吧?
回复 支持 反对

使用道具 举报

下水道
发表于 2008-9-20 11:14:00 | 只看该作者
一、直击雷防护。 二、设置馈线接地排,馈线三点接地,馈线靠近设备端加避雷器。 三、电源三级防护,配电一级,开关电源输入一级,直流48V一级。 四、做好接地,共用接地。 五、等电位,室内所有金属构件接到总接地排上。 六、环境监控系统加信号避雷器。
回复 支持 反对

使用道具 举报

5
 楼主| 发表于 2008-9-22 08:06:00 | 只看该作者
哦哦 十分感谢,请问能否把所用设备告知?谢谢谢谢
回复 支持 反对

使用道具 举报

6
发表于 2008-9-22 11:24:00 | 只看该作者
设备名称和型号得看你选哪家的了,根据现场具体情况来选。