油罐到底属于几类防雷!有的说是一类,有的说是二类!此油罐是露天的!周围有高大建筑物!厚度也是》4mm的!
沙发
发表于 2008-8-4 11:52:00 | 只看该作者
建筑物防雷设计规范(GB50057-94) 本规范不适用于天线塔、共用天线电视接收系统、油罐、化工户外装置的防雷设计。所以不能参考 建议参考规范GB50156-92《中小石油库及汽车加油站设计规范》
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
 楼主| 发表于 2008-8-4 11:59:00 | 只看该作者

回复 2# 雷小二 的帖子

哦 好的!谢谢了哈!牛人 呵呵!
回复 支持 反对

使用道具 举报

下水道
发表于 2008-8-4 15:44:00 | 只看该作者
新出的GB50057去掉了“本规范不适用于天线塔、共用天线电视接收系统、油罐、化工户外装置的防雷设计。”这一条,你可以看一下。
回复 支持 反对

使用道具 举报

5
 楼主| 发表于 2008-8-4 21:45:00 | 只看该作者

回复 4# thunder1999 的帖子

哦 好的!
回复 支持 反对

使用道具 举报

6
发表于 2008-8-11 23:40:00 | 只看该作者
你要看看它储存什么,根据放火类别分区(燃点),别理那些傻鸟!
回复 支持 反对

使用道具 举报

7
发表于 2008-8-12 11:59:00 | 只看该作者
厚度超过4mm的金属游罐只要接地就可以了,如果要安装避雷针保护排气口,还是按一类计算保护范围为好。 最好装独立避雷针,可以使传感器更安全
回复 支持 反对

使用道具 举报

8
发表于 2008-8-12 16:54:00 | 只看该作者
露天也有是半埋在土壤中的呀,如果你是完全露天,气罐也要全封闭的。也可以算2类的。 一类、二类跟他周围环境有关,例如你是埋地的或半埋地的,那么你的气罐排放或者挥发的易燃易爆气体很容易堆积形成爆炸危险环境。如果是全露天的话,那些气体容易被空气稀释,气罐自身又是钢质封闭气罐,不易形成爆炸环境,所以可以划为二类。 新的GB50057确实去掉了“本规范不适用于天线塔、共用天线电视接收系统、油罐、化工户外装置的防雷设计。”
回复 支持 反对

使用道具 举报

9
发表于 2008-8-12 18:49:00 | 只看该作者
油罐的 防雷分类是依据 油罐的容量和所储存的液体的闪点决定的 油库相关规范有写 可查看
回复 支持 反对

使用道具 举报

10
发表于 2008-8-13 09:18:00 | 只看该作者
管它几类,油罐都要接地。