有这么一座生产油漆涂料的钢结构厂房,屋面铺设的是彩钢板,厚度0.5毫米,接地良好。该厂房长50,宽15,屋顶呈双坡形,中间屋脊处高度为6,两边屋檐处高度为5,其外部形状如下图所示。 我们在防雷检测工作中发现,该厂房兼做办公室、生产车间和储存仓库使用,存在在一定的安全隐患。 现在请问,1、该厂房存在什么安全隐患? 2、采用什么防护手段,可以保证防雷安全的前提下(理论上),做到最小的经济成本?

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?轻松注册

x
沙发
发表于 2008-8-12 14:52:00 | 只看该作者
真奇怪,安监和消防是怎么能通过验收的