ASPCN防雷技术论坛

 找回密码
 轻松注册
查看: 4250|回复: 12
打印 上一主题 下一主题

电脑机房防雷问题求教!

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2008-7-22 12:54:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我单位有一电脑机房,防雷年检时,检测单位说我们IT相关系统没有安装信号浪涌保护器,可是我看了下GB50343-2004的相关标准,这个并不是强制标准,还请牛人指点迷津!谢谢!
沙发
发表于 2008-7-22 14:16:00 | 只看该作者
你看的那个只是规范性的东西 他们提出来的意思主要还是为了防灾减灾 避免或减少雷电对电脑机房里的各种设备造成不必要的损害 可以让他们给你出个整改意见 有条件还是装一下
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2008-7-22 18:00:00 | 只看该作者
gb50343-2004 有四条是强制性条款。 GB50057-94 全部是强制行条款
回复 支持 反对

使用道具 举报

下水道
发表于 2008-7-22 22:45:00 | 只看该作者
同意3楼,GB50057-94(2000)是强制,其中电源部分是有图的 信号部分只是提了一下。强标就是要必须执行的。 不过这个强标也有不少问题。
回复 支持 反对

使用道具 举报

5
发表于 2008-7-23 08:11:00 | 只看该作者

回复 4# 庞华基 的帖子

GB50057-94是强制性标准?谁规定的
回复 支持 反对

使用道具 举报

6
发表于 2008-7-23 11:09:00 | 只看该作者
原帖由 wangdayong 于 2008-7-23 8:11:00 发表 GB50057-94是强制性标准?谁规定的
回复 支持 反对

使用道具 举报

7
发表于 2008-7-23 15:28:00 | 只看该作者
关于机房装设信号浪涌保护器并没有强制性的规定! 现在的机房我认为防雷是弱项,做好基础防雷设施更加重要!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

8
发表于 2008-7-24 22:25:00 | 只看该作者
不要理会就对了! 那些检测部门和相关公司是勾结一伙的
回复 支持 反对

使用道具 举报

9
发表于 2008-7-25 16:54:00 | 只看该作者

机房网络信号需要信号浪涌保护器吗?

我们机房是从网络中心引入线的,也没有走室外,需要信号浪涌保护器吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

10
发表于 2008-7-29 17:17:00 | 只看该作者
不需要,只是需要把电源做好够了(不过想更全面可以全部装),
回复 支持 反对

使用道具 举报