ASPCN防雷技术论坛

 找回密码
 轻松注册
查看: 3408|回复: 9
打印 上一主题 下一主题

地线有电

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2007-4-27 08:03:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近检测中,常发现地线带有几伏的电压,不清楚怎么回事,那位能分析一下!谢谢!
沙发
发表于 2007-4-27 08:21:00 | 只看该作者
接地不好,做地呀.[em05]
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2007-4-27 08:58:00 | 只看该作者
这个我也遇到过!在网通接入网点。。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

下水道
发表于 2007-4-27 09:53:00 | 只看该作者

这个是常见现象。主要原因有以下几点:

1、三相不平衡,且N线接地电阻过大。

2、N线不接地或大阻抗接地。

3、相线、N线、地线线路过长,距离共用接点的距离大于50m。

4、第一接地点到第二接地点上房有35KV以上高压线路经过。

5、线路通道附近存在辐射干扰源。

6、测点所选择的配电线路的分支线路存在TT供电支路。

7、除以上外的其他情况。

回复 支持 反对

使用道具 举报

5
发表于 2007-4-28 09:43:00 | 只看该作者
漏电也会。
回复 支持 反对

使用道具 举报

6
发表于 2007-4-28 09:53:00 | 只看该作者
正常
回复 支持 反对

使用道具 举报

7
发表于 2007-4-28 10:17:00 | 只看该作者
以下是引用56490在2007-4-28 9:43:00的发言:
漏电也会。

7、除以上外的其他情况。

哈哈。

回复 支持 反对

使用道具 举报

8
发表于 2007-4-28 18:38:00 | 只看该作者
雷神兄都说完了,我们就不用发表意见了
回复 支持 反对

使用道具 举报

9
发表于 2008-4-2 11:42:00 | 只看该作者

回复:地线有电

雷神说得很全,我第一感觉是想到三相不平衡或电磁干扰,继续深入学习:Z
回复 支持 反对

使用道具 举报

10
发表于 2008-4-2 13:31:00 | 只看该作者

回复: 地线有电

原帖由 大胡子 于 2007-4-27 8:21:00 发表 接地不好,做地呀.[em05]
胡子真是三句不离本行! 哈哈哈哈
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 轻松注册