ASPCN防雷技术论坛

 找回密码
 轻松注册
查看: 9882|回复: 13
打印 上一主题 下一主题

[其它资料] 卫星+ESE避雷针北京雷电防护装置检测中心测试报告

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2007-11-7 13:52:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式

杜尔梅森的卫星+ESE避雷针,是目前唯一通过北京雷电防护装置检测中心测试合格的ESE避雷针。

[upload=jpg,001.jpg]UploadFile/2007-11/200711713492994886.jpg[/upload]

[upload=jpg,009.jpg]UploadFile/2007-11/20071171350862202.jpg[/upload]

[upload=jpg,017.jpg]UploadFile/2007-11/200711713503933055.jpg[/upload]

以上为ESE2500避雷针检测报告摘录。

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?轻松注册

x
沙发
 楼主| 发表于 2007-11-7 13:54:00 | 只看该作者

[upload=jpg,001.jpg]UploadFile/2007-11/200711713525587648.jpg[/upload]

[upload=jpg,009.jpg]UploadFile/2007-11/200711713531681737.jpg[/upload]

[upload=jpg,017.jpg]UploadFile/2007-11/200711713535359083.jpg[/upload]

以上为ESE4500避雷针检测报告摘录。

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?轻松注册

x
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
 楼主| 发表于 2007-11-7 13:59:00 | 只看该作者

[upload=jpg,001.jpg]UploadFile/2007-11/200711713552257326.jpg[/upload]

[upload=jpg,009.jpg]UploadFile/2007-11/200711713561811344.jpg[/upload]

[upload=jpg,017.jpg]UploadFile/2007-11/200711713564612420.jpg[/upload]

以上为ESE6000避雷针检测报告摘录。

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?轻松注册

x
回复 支持 反对

使用道具 举报

下水道
 楼主| 发表于 2007-11-7 14:03:00 | 只看该作者

需要说明的问题:

1、本次实验是北京雷电防护装置检测中心的第一次避雷针测试实验;

2、本次实验的测试背景电场为10KV/m;

3、本次实验是ESE避雷针相对普通避雷针的各自100次放电实验;

4、实验结果见上面的报告。

回复 支持 反对

使用道具 举报

5
 楼主| 发表于 2007-11-7 17:39:00 | 只看该作者

ESE2500测试结果:提前放电时间34.6μs;降低接闪电压5.2kV;同等条件下普通针有27次未接闪;

ESE4500测试结果:提前放电时间76.1μs;降低接闪电压11.4kV;同等条件下普通针有26次未接闪;

ESE6000测试结果:提前放电时间96.2μs;降低接闪电压14.9kV;同等条件下普通针有26次未接闪;

[此贴子已经被作者于2007-11-7 17:41:47编辑过]
回复 支持 反对

使用道具 举报

6
 楼主| 发表于 2007-11-7 17:50:00 | 只看该作者

完全相同的实验环境。相对一根钢棒子,100次放电的平均接闪时间,ESE卫星+就是低,而100次放电的平均接闪电压也就是低。这个还有什么好说的。

但是,不是所有的预放电避雷针都是这样。所谓ESE也是良莠不齐,什么东西都有。实验证明,单纯技术角度,还是要比一个钢棒子好的。但是不是所有标着能“提前放电”的避雷针都比钢棒子强,那就难说了,做了实验才知道啊。

回复 支持 反对

使用道具 举报

7
发表于 2007-11-8 15:05:00 | 只看该作者
梅高工看来又要光火了
回复 支持 反对

使用道具 举报

8
发表于 2008-2-28 18:22:00 | 只看该作者

回复:卫星+ESE避雷针北京雷电防护装置检测中心测试报告

非常感谢
回复 支持 反对

使用道具 举报

9
 楼主| 发表于 2008-3-3 12:26:00 | 只看该作者

回复:卫星+ESE避雷针北京雷电防护装置检测中心测试报告

呵呵。改版了,我还担心图片看不了呢。看来没有问题啊。
回复 支持 反对

使用道具 举报

10
 楼主| 发表于 2008-3-19 11:34:00 | 只看该作者

回复:卫星+ESE避雷针北京雷电防护装置检测中心测试报告

宣传宣传。提上来看看。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 轻松注册

本版积分规则

手机版|小黑屋|Archiver|沪ICP备13015411号-2|ASPCN防雷技术论坛.

GMT+8, 2024-11-25 07:44

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表