我想通过模拟试验测量建筑物的雷电暂态响应,由于在实验室做,被测得建筑物不能太高,这也就限制了所注入的雷电流的波前必须很小。我算了一下,如果我用高2米的建筑物作试验,所需要的模拟雷电流的波前最大是20纳秒。试验条件有限我要自己搭电路得到模拟的雷电流。我采用的电路是先给电容充电,再通过电容给电感和电阻电路放电的二阶电路来做的。我也计算过相应的参数,电容如果取几个nF,电感取几个微亨,理论上就可以得到纳秒级的波前。 电路是很简单,但是实际做时要得到纳秒的雷电流很不容易。我觉得关键问题是在电容上。普通的独石电容和用于高频的绝缘电阻10000兆欧的独石电容放在电路中充上电后,放电回路的电阻上没有任何反应。我改用了2.2nF的CBB电容,只第一次出现了2微妙的波形,再以后都没反应。我又改用了1微妙的钽电容,出现了300微妙的波前,我又串了5个同样的钽电容有时候可以得到2微妙的波前有时候可以得到100纳秒的波前,这取决于我开合开关的速度。但是还是不满足要求,当我再串上一个电容时输出就没反应了。检查电路没有问题,把它拆下来也没有反应。到现在还没有进展。 不知各位有没有这方面的经验,希望能给我点建议,怎样能得到几十纳秒级的雷电流?在此先行谢过了! |