ASPCN防雷技术论坛

 找回密码
 轻松注册
查看: 5913|回复: 10
打印 上一主题 下一主题

求助:冻土做防雷接地

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2007-9-30 13:30:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
谁有冻土做防雷接地的经验或方案和产品呀?俺在这个海拔4000米左右的地方碰到了这个难题,冻土层厚1米5。
沙发
发表于 2007-9-30 14:00:00 | 只看该作者
厉害,什么都没准备,就开工了[em01]菩萨保佑、神山保佑!动土前先铺上哈达
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
 楼主| 发表于 2007-10-2 13:12:00 | 只看该作者

回楼上:材料是可以就地取材做的,俺已经在这里买了国标60的镀锌钢管做了6根离子接地极,打入地下3米。

不知这么做效果如何?特别是到了冬天。

过几天把实测的接地电阻和土壤电阻率发上来。

回复 支持 反对

使用道具 举报

下水道
发表于 2007-10-8 17:09:00 | 只看该作者

在冻土层最好将地网铺在冻土层以下。这样可以避免冻土带来的接地性能变化。或采用镀铜钢接地棒打入3米以下土壤,以维持接地电阻不变。离子接地棒在冻土层基本没什么效果,难以稀释电解质。

回复 支持 反对

使用道具 举报

5
发表于 2007-10-8 17:13:00 | 只看该作者
以下是引用大胡子在2007-9-30 13:30:00的发言:
谁有冻土做防雷接地的经验或方案和产品呀?俺在这个海拔4000米左右的地方碰到了这个难题,冻土层厚1米5。

简单的很。不问我是你最大的失误。[em07]
回复 支持 反对

使用道具 举报

6
发表于 2007-10-9 09:29:00 | 只看该作者

钢管上钻了多少孔?孔径多少?降阻剂什么型号?

真希望学一招

回复 支持 反对

使用道具 举报

7
发表于 2007-10-9 12:32:00 | 只看该作者
胡子,建议使用硝酸钾。
回复 支持 反对

使用道具 举报

8
发表于 2007-10-10 14:49:00 | 只看该作者
以下是引用通天雷神在2007-10-9 12:32:00的发言:
胡子,建议使用硝酸钾。

胡子,可不能胡来啊!那些地方的植被很难恢复,大面积开挖都会遭绿野抗议,还想搞爆破?[em05]
回复 支持 反对

使用道具 举报

9
 楼主| 发表于 2007-10-11 00:48:00 | 只看该作者
距离(米)地阻(欧姆)刚拖 土壤地阻率(欧姆米)
519596.90
89.5477.52
平均地阻率 537.21
距离(米)地阻(欧姆)龚垭 土壤地阻率(欧姆米)
55157.08
103.5219.91
平均地阻率 188.50
距离(米)地阻(欧姆)县城 土壤地阻率(欧姆米)
106376.99
回复 支持 反对

使用道具 举报

10
发表于 2007-11-28 23:42:00 | 只看该作者
雷神也说说看法和经验吧!!学习中..................................................................................................
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 轻松注册

本版积分规则

手机版|小黑屋|Archiver|沪ICP备13015411号-2|ASPCN防雷技术论坛.

GMT+8, 2024-6-2 23:43

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表