ASPCN防雷技术论坛

 找回密码
 轻松注册
查看: 4178|回复: 12
打印 上一主题 下一主题

[求助]被审图的搞糊涂了。

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2007-9-6 11:21:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式

今天小弟的防雷图纸被审图中心的大妈莫明其妙的退了回来,说是雷击次数N=0.25(次/a)算大了,不能按三级防雷设计,要重算。请问大家这雷击次数是判断防雷等级的唯一依据吗??

具体资料:
一栋长30米,宽29米,高25米的四层乡村酒店,楼顶有电梯机房,在番禺某地,河边。小弟按上述资料计算得雷击次数N=0.25(次/a),查GB 50057-94(2000年版)属于三级防雷建筑。
规范原文“
第2.0.4条 遇下列情况之一时,应划为第三类防雷建筑物:
……
二、预计雷击次数大于或等于0.012次/a,且小于或等于0.06次/a的部、省级办公建筑物及其它重要或人员密集的公共建筑物。
三、预计雷击次数大于或等于0.06次/a,且小于或等于0.3次/a的住宅、办公楼等一般性民用建筑物。
四、预计雷击次数大于或等于0.06次/a的一般性工业建筑物。


谢谢各位大大了。。

沙发
发表于 2007-9-6 12:32:00 | 只看该作者

是不是从人员密集的角度的考虑的啊..

我也认为是第三类.

          审图中心说让怎么改你就怎么改呗....

回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2007-9-6 12:57:00 | 只看该作者
审图中心说让怎么改你就怎么改呗....
回复 支持 反对

使用道具 举报

下水道
发表于 2007-9-6 13:50:00 | 只看该作者
那就按二类做呀
回复 支持 反对

使用道具 举报

5
 楼主| 发表于 2007-9-6 15:01:00 | 只看该作者

他说是雷击次数与防雷等级不符。要改。

好吧,,使用内钢筋按二类做也增加不了多少成本,只是那样说觉得很奇怪,没明确参考的是哪一条,搞得人很迷糊。

回复 支持 反对

使用道具 举报

6
发表于 2007-9-6 15:16:00 | 只看该作者
以下是引用g_point在2007-9-6 15:01:00的发言:

他说是雷击次数与防雷等级不符。要改。

好吧,,使用内钢筋按二类做也增加不了多少成本,只是那样说觉得很奇怪,没明确参考的是哪一条,搞得人很迷糊。

如果酒楼算‘人员密集的公共场所’就应是二类。

你们那儿雷一定多,要不然达不到‘0.25次/a’。

回复 支持 反对

使用道具 举报

7
 楼主| 发表于 2007-9-6 17:26:00 | 只看该作者
在河边啊,系数乘1.5的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

8
发表于 2007-9-7 13:04:00 | 只看该作者
很正常,听官的不如听管的
回复 支持 反对

使用道具 举报

9
 楼主| 发表于 2007-9-7 17:22:00 | 只看该作者
[em17]8楼的,这么说虽然不太好,不过也挺正确嘀!
回复 支持 反对

使用道具 举报

10
发表于 2007-9-7 18:45:00 | 只看该作者
7楼说得对。8楼有发展。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 轻松注册

本版积分规则

手机版|小黑屋|Archiver|沪ICP备13015411号-2|ASPCN防雷技术论坛.

GMT+8, 2024-12-26 13:02

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表