捷克HAKEL公司隆重推出“电源一/二级合一防雷器” HAKEL SPC 3.
性能指标优异,产品价格甚至优于大部分国产防雷器的传统产品。
详情请看附件。
沙发
发表于 2002-11-8 01:50:00 | 只看该作者
没想出好在哪里。
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2002-11-9 09:57:00 | 只看该作者
同意?还是不同意?这是个问题!
回复 支持 反对

使用道具 举报

下水道
发表于 2003-7-15 11:47:00 | 只看该作者
这是伪产品
回复 支持 反对

使用道具 举报

5
发表于 2003-7-15 15:11:00 | 只看该作者
具体说说
回复 支持 反对

使用道具 举报

6
发表于 2003-7-15 19:06:00 | 只看该作者
标称电压UN = 3230V/50 Hz,最大放电电流Imax (8/20μs) = 60,90,120,150kA (U/N),N/PE的电流泄放能力Imax (8/20μs) = 30kA。
回复 支持 反对

使用道具 举报

7
发表于 2003-7-16 22:44:00 | 只看该作者
一楼的,用的啥电路。怎么N-PE那么低,如果L-PE不受限制了吗?还是有其它考虑。请教了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

8
发表于 2003-7-17 08:56:00 | 只看该作者
下面引用由canglang782003/07/16 10:44pm 发表的内容:
一楼的,用的啥电路。怎么N-PE那么低,如果L-PE不受限制了吗?还是有其它考虑。请教了。

他们可能选的是300V的压敏。
回复 支持 反对

使用道具 举报

9
发表于 2003-7-17 22:44:00 | 只看该作者
1\2合一大多是一级、二级合在一 个盒子里,中间加一个退耦。
回复 支持 反对

使用道具 举报

10
发表于 2003-7-18 00:45:00 | 只看该作者
也可以不用退耦电抗器。