ASPCN防雷技术论坛

 找回密码
 轻松注册
查看: 3602|回复: 9
打印 上一主题 下一主题

关于烟花爆竹仓库的防雷设计?

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2007-8-31 21:25:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式

     这两天有个烟花爆竹仓库拿来做方案,考虑到是一类,仓库又比较大.就设计了避雷线.拿到防雷办后,一定要在仓库上增加避雷带,

     我觉的这避雷带不用做.说了半天没用,一定要做.

     现在想咨询一下各位前辈们,这带有没有必要做呢?

沙发
发表于 2007-9-2 07:22:00 | 只看该作者

要做

先在仓库上布置避雷线,此谓一次防雷,再敷设避雷带,此谓二次防雷;两接地网距离20米以上;二次防雷接地网与防静电接地共用

回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2007-9-3 10:50:00 | 只看该作者
避雷带的作用应该是防静电和感应电的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

下水道
发表于 2007-9-4 12:55:00 | 只看该作者
防雷办的考虑,是要防球形雷,你的仓库爆炸起来太危险,防雷办考虑不是没有道理
回复 支持 反对

使用道具 举报

5
发表于 2007-9-4 14:10:00 | 只看该作者
以下是引用towhy在2007-9-2 7:22:00的发言:

要做

先在仓库上布置避雷线,此谓一次防雷,再敷设避雷带,此谓二次防雷;两接地网距离20米以上;二次防雷接地网与防静电接地共用

2个地网可以共网吗 如果是要求距离20m以上的话 估计会受地理条件限制

回复 支持 反对

使用道具 举报

6
发表于 2007-9-6 12:37:00 | 只看该作者

一类建筑物在建筑物上敷设避雷带..

   不是在开玩笑吧....

 那样的话.还不如做架空避雷网呢..

 

回复 支持 反对

使用道具 举报

7
发表于 2007-9-7 09:13:00 | 只看该作者
不能共用,可以适当减少距离(查第一类防雷建筑物防雷规范条目)
回复 支持 反对

使用道具 举报

8
发表于 2007-9-7 09:50:00 | 只看该作者

什么东东?乱七八糟的!

可以不用避雷带。做了也没坏处。

1、建筑物上所有金属等电位连接和接地就行了(防雷电感应)。

2、独立避雷装置应满足与建筑钢筋距离Sa1\Sa2\Se1。

3、地网不能共用,地网距离Se1。

GB50057-94中有明文规定

回复 支持 反对

使用道具 举报

9
发表于 2007-9-7 09:53:00 | 只看该作者

“现场浇制的或由预制构件组成的钢筋混凝土屋面,其钢筋宜绑扎或焊接成闭合回路,并应每隔18~24m采用引下线接地一次。”

防雷办的意思,是不是要用避雷带代替屋面的钢筋闭合回路啊?

回复 支持 反对

使用道具 举报

10
发表于 2007-9-7 10:23:00 | 只看该作者
公安消防另有要求的,还是做的好。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 轻松注册

本版积分规则

手机版|小黑屋|Archiver|沪ICP备13015411号-2|ASPCN防雷技术论坛.

GMT+8, 2024-12-26 12:46

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表