最近遇到一些麻烦:
在第1级保护系统中,我们一般都用参数为最大冲击电流(10/350),
我想知道最大冲击电流(10/350)折算成标称放电电流(8/20),比值该为多少。
我看OBO,DEHN,菲尼克斯,都为1,可IECC规定为20,有人说是7。
兄弟我好困惑。望大家多多指点。
使用道具 举报
兄弟们,
回复可是一种美德。
路见不平,江湖中人应该拔刀相助。
无论问题是多么幼稚可笑,也不能光看不说。
俺的理解是标称是可以冲击20次的,最大是只能冲击1次就完完的;与波形是没关系的.
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
手机版|小黑屋|Archiver|沪ICP备13015411号-2|ASPCN防雷技术论坛.
GMT+8, 2024-12-26 13:10
Powered by Discuz! X3.2
© 2001-2013 Comsenz Inc.