ASPCN防雷技术论坛

 找回密码
 轻松注册
查看: 2251|回复: 6
打印 上一主题 下一主题

通天雷神,请过来看一下

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2007-8-24 10:12:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式

兄弟最近在学习中遇到一些困惑:

1.TT系统中,当SPD装在RCD前方时,用3+1模式;

                        当SPD装在RCD后方时,用4P模式;

我想请问:在哪种情况时,SPD装在RCD前方?在那种情况时,SPD装在RCD后方?

2.TT系统中,当用3+1模式时,是否第1级与第2级都用3+1模式,还是只有第2级用3+1模式?

            如果第1级用3+1模式,请问是全部使用开关型SPD还是用3个限制型SPD和1个开关型SPD?

请多多指教。

沙发
 楼主| 发表于 2007-8-24 12:37:00 | 只看该作者

这么多人看,咋不回复?

回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2007-8-24 12:43:00 | 只看该作者
你点名请教,别人怎好意思答复?等吧,子夜时分,那一般是雷神的集中浮水时间。
回复 支持 反对

使用道具 举报

下水道
发表于 2007-8-24 13:15:00 | 只看该作者

SPD可以装在RCD前/后,通常“3+1”在前,“/4”在后。因为3+1有续流,可能会引起RCD误动作,同时装在RCD前也起到故障保护的作用。

“3+1”用开关型及间隙都可以,保护效果最好的当然是“开关型+限压型”组合模式。“3+1”保护模式更安全,模块寿命更长,我通常用在前级;“/4”限制电压低,无续流,瓜应速度快,我通常用在后级及高灵敏的场合。

回复 支持 反对

使用道具 举报

5
发表于 2007-8-24 14:29:00 | 只看该作者

1.TT系统中,当SPD装在RCD前方时,用3+1模式;当SPD装在RCD后方时,用4P模式;

我想请问:在哪种情况时,SPD装在RCD前方?在那种情况时,SPD装在RCD后方?

——首先,RCD是用于防接地电弧火灾和作为下一级的RCD的备用RCD用的。因此,SPD装在它的前面或者后面是依据其设备的供电要求来定的。对于通常情况下不允许断电系统的设备,就装在前面;对于通常情况下断电也没什么影响,不会造成很大损失的系统中的设备,就可装在后面;

2.TT系统中,当用3+1模式时,是否第1级与第2级都用3+1模式,还是只有第2级用3+1模式?如果第1级用3+1模式,请问是全部使用开关型SPD还是用3个限制型SPD和1个开关型SPD?

——这个都没有什么所谓,看你喜欢用什么了;3+1有它的好处,可以不管接地电阻是多少都可以保证断路器工作。但是它也有它的不好处,就是把设备的绝缘性能降低了;所以,怎么选要看场合。第一级SPD既然用开关型的,那就全部是间隙的。有3+1的开关型的SPD。其NPE模块的Iimp是LN模块的2倍。

回复 支持 反对

使用道具 举报

6
发表于 2007-8-24 15:07:00 | 只看该作者
顺带也一起学习了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

7
 楼主| 发表于 2007-8-25 11:01:00 | 只看该作者

谢谢,顿时茅塞顿开。小弟刚刚接触防雷。

还请大家以后多多指教。

回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 轻松注册

本版积分规则

手机版|小黑屋|Archiver|沪ICP备13015411号-2|ASPCN防雷技术论坛.

GMT+8, 2024-12-26 12:36

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表