380的动力机柜,过压保护是500,进线是有一段埋地,一段第毫秒年架空,机柜所在房间是钢架构的,每次打雷都是第一个闪电时会跳闸,合闸后不管雷电怎么样都没有事情了,然后在保护器前端安装了避雷器,420的动作电压,可是一点作用都没有呢~~~~~
请高手帮忙看看怎么回事啊
使用道具 举报
首先,动力机箱、机柜所在房间和避雷器的接地不可靠,接地问题解决了,其他问题就好办了
当接地不可靠时,或许有以下情况:
一般打雷时,首次雷击的雷电流最大,故每次打雷都是第一个闪电时会跳闸
当你在保护器前端安装了避雷器,420的动作电压,若残压依然大过电闸的允许,那也会跳闸的
是安装在漏电开关前的啊
应该是过压保护的对地模块动作了,又没有及时恢复。具体要看设备的情况。
可是没有安装之前也是这种情况啊
首先,动力机箱、机柜所在房间和避雷器的接地不可*,接地问题解决了,其他问题就好办了
当接地不可*时,或许有以下情况:
那*是什么意思?
接地效果很好的 只有零点几欧,但是好象有漏流 会不会是这个原因呢
线路是TT的
怎么都没有人来告诉我呢?
我想"*"的意思是"靠"
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?轻松注册
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
手机版|小黑屋|Archiver|沪ICP备13015411号-2|ASPCN防雷技术论坛.
GMT+8, 2024-12-26 12:44
Powered by Discuz! X3.2
© 2001-2013 Comsenz Inc.