ASPCN防雷技术论坛

 找回密码
 轻松注册
查看: 5041|回复: 18
打印 上一主题 下一主题

【标题不是很长】关于电源SPD的问题,麻烦各位解答下。

  [复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2009-11-30 14:18:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
前几天在外地施工,突然朋友问我,电源的SPD装在空开的前端还是后端有什么区别吗?装在前端会有什么害处么(因为我都是装在后端的)。规范上有相应的规定么?我被这一连串的问题问倒了,我也有相同的疑问,麻烦大家帮我解答下,谢谢了。
沙发
发表于 2009-11-30 15:50:01 | 只看该作者
看看电路图。。再想想不装前端就知道了。如果装前面。一旦导通。前面就啥保护都没了。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2009-11-30 15:56:08 | 只看该作者
从安装空开的目的来分析!
回复 支持 反对

使用道具 举报

下水道
 楼主| 发表于 2009-11-30 16:28:00 | 只看该作者
额,不好意思,斑竹,你能说的再具体点么?
回复 支持 反对

使用道具 举报

5
发表于 2009-11-30 18:21:20 | 只看该作者
这个问题已经讨论过了,看这个帖子http://www.asp.cn/bbs/viewthread ... mp;page=1#pid196164
回复 支持 反对

使用道具 举报

6
发表于 2009-11-30 21:01:08 | 只看该作者
回复 5# 风火雷神


    你那讨论过的跟楼主说的有点不一样吧?楼主说的应该是市电空开的前端还是后端?
回复 支持 反对

使用道具 举报

7
 楼主| 发表于 2009-12-1 09:32:06 | 只看该作者
本帖最后由 qq200oisme 于 2009-12-1 09:37 编辑

对哦,我说的就是市电空开的前端还是后端。当时我是在装一个小区的单元总配电,当时还没通电,我那朋友问我,为什么避雷器不装在单元总配电的总空开前端,而是要装在总空开的后端,前端就是由小区总配电室埋地进入空开的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

8
发表于 2009-12-1 11:06:35 | 只看该作者
回复 7# qq200oisme


    个人认为装在后端好,因为本身空开就有跳闸功能,如果跳闸不了装在后端的防雷器再起作用.再有是安装方便.主要防的是设备而不是空开.
回复 支持 反对

使用道具 举报

9
 楼主| 发表于 2009-12-1 12:46:12 | 只看该作者
8L我可以理解成这个就是正解么?不知道斑竹他们有没有不通的意见,不过你这么一说我就觉得思路清晰了。谢谢你了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

10
发表于 2009-12-1 13:10:36 | 只看该作者
按照我所学的,我认为装后端前端都可以,但是装前端维修不方便,你要想前端的电线也不带电,必须把配电所那给关了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 轻松注册

本版积分规则

手机版|小黑屋|Archiver|沪ICP备13015411号-2|ASPCN防雷技术论坛.

GMT+8, 2024-12-23 06:42

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表