ASPCN防雷技术论坛

 找回密码
 轻松注册
查看: 2346|回复: 5
打印 上一主题 下一主题

并联型

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2007-8-1 15:02:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式

把三组40ka的防雷器并在一起就能当作120的用?

在下看到某知名厂家在这样做,是因为成本吗?难道40的三个还不如一个120的成本高,还是糊弄人的?

请各位大虾指点。

沙发
发表于 2007-8-1 16:42:00 | 只看该作者

好像就算并在一起也不是相加的120吧,不是直接相加的关系,只能说并起来通流大一点而已,成本嘛就不好说了。

回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2007-8-1 23:43:00 | 只看该作者

搜索帖子“8/20μs试验电流为什么这么大?”。

[此贴子已经被作者于2007-8-1 23:47:32编辑过]
回复 支持 反对

使用道具 举报

下水道
发表于 2007-8-3 11:02:00 | 只看该作者

YD5098-2005《通信局站防雷与接地工程设计规范》中个“9.2.9 严禁将C级40KA模块型SPD进行并联组合作为80KA、120KA的SPD使用”

回复 支持 反对

使用道具 举报

5
发表于 2007-8-3 16:03:00 | 只看该作者

有人有雷达站的防雷方案吗?

大家好,有人有雷达站的防雷方案吗

回复 支持 反对

使用道具 举报

6
发表于 2007-8-3 16:36:00 | 只看该作者
开发一个新产品往往成本比较高,,如果该厂商还没有120KA防雷器,它用3个40KA并联代替是可以理解的,
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 轻松注册

本版积分规则

手机版|小黑屋|Archiver|沪ICP备13015411号-2|ASPCN防雷技术论坛.

GMT+8, 2024-12-27 02:07

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表