把三组40ka的防雷器并在一起就能当作120的用?
在下看到某知名厂家在这样做,是因为成本吗?难道40的三个还不如一个120的成本高,还是糊弄人的?
请各位大虾指点。
使用道具 举报
好像就算并在一起也不是相加的120吧,不是直接相加的关系,只能说并起来通流大一点而已,成本嘛就不好说了。
搜索帖子“8/20μs试验电流为什么这么大?”。
YD5098-2005《通信局站防雷与接地工程设计规范》中个“9.2.9 严禁将C级40KA模块型SPD进行并联组合作为80KA、120KA的SPD使用”
大家好,有人有雷达站的防雷方案吗
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
手机版|小黑屋|Archiver|沪ICP备13015411号-2|ASPCN防雷技术论坛.
GMT+8, 2024-12-27 02:07
Powered by Discuz! X3.2
© 2001-2013 Comsenz Inc.