ASPCN防雷技术论坛

 找回密码
 轻松注册
查看: 2551|回复: 5
打印 上一主题 下一主题

请雷神大哥回答:RS232防雷器的最大可持续工作电压的疑问?

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2007-7-4 11:48:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式

接口的电气特性: 在RS-232-C中任何一条信号线的电压均为负逻辑关系。

                            即:逻 辑“1”,-3— -15V;逻辑“0” +3— +15V 。

但是我看各个厂家的RS232防雷器的最大可持续工作电压悬在12V,这是为什么?

这样的设计不是使信号不能正常工作吗?

实在没办法,没办法回答,只有请雷神了!

请各位指教!!谢谢

[此贴子已经被作者于2007-7-4 21:03:03编辑过]
沙发
发表于 2007-7-21 15:20:00 | 只看该作者
一般都标15V啊,12V的还没见到!就算表12V,动作电压也肯定高于15V了,不然怎么用啊!
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2007-7-25 14:35:00 | 只看该作者

额定电压 Un:12V;

最大持续运行电压 Uc:15V;

一般是这样标注的。

回复 支持 反对

使用道具 举报

下水道
发表于 2007-7-27 15:06:00 | 只看该作者
教科书上写的RS232的工作电压是最高是15V,如果Uc:为15V,那与标准中Uc的解释就矛盾了
回复 支持 反对

使用道具 举报

5
发表于 2007-7-30 17:30:00 | 只看该作者

RS232/9/25,本人有设计过此类防雷产品,启动电压21V,工作电压15V

回复 支持 反对

使用道具 举报

6
发表于 2007-8-1 12:19:00 | 只看该作者
启动电压27V应该更好一点。个人建议。
回复 支持 反对

使用道具 举报