ASPCN防雷技术论坛

 找回密码
 轻松注册
查看: 3717|回复: 8
打印 上一主题 下一主题

关于用单钳测量接地 的疑惑?

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2007-3-28 15:22:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式

我是一个防雷检测人员,最近碰到一些问题希望 专家帮帮忙 

  用单钳 测量引下线地阻时,如果引下线断开,但与楼均压环连接,测量结果会是什么情况?是否能判断引下线状况.

单钳和4102 测量地租的最大区别在那里,我们这高楼也甩线测量地阻,不用单钳,说单钳测的没必要.

高楼检测最好的检测方法和流程是怎么样的.

沙发
发表于 2007-3-30 09:26:00 | 只看该作者
老人家一般都会爬到楼顶放线的[em05]
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
 楼主| 发表于 2007-3-30 11:08:00 | 只看该作者

 难道高层也只能用放线检测吗?

回复 支持 反对

使用道具 举报

下水道
发表于 2007-4-12 19:33:00 | 只看该作者

我也想了解一下,不想让贴子沉了``

听说单钳比4102测量误差要大``

回复 支持 反对

使用道具 举报

5
发表于 2007-4-14 20:35:00 | 只看该作者
[em01][em01][em01][em01]
回复 支持 反对

使用道具 举报

6
发表于 2007-5-6 14:22:00 | 只看该作者

我用的是双钳,但还是经常测不出来,可能受流过接地线电流的干扰???

回复 支持 反对

使用道具 举报

7
发表于 2007-5-11 16:43:00 | 只看该作者
听说单钳比4102测量误差要大
回复 支持 反对

使用道具 举报

8
发表于 2007-5-13 15:36:00 | 只看该作者

我认为:在常规的检测过程中,可以用钱式表和4102配合使用,在刚打完基础是用4102测量接地电阻,起到一层未与均压环连接时使用钳式表测量,从根本上说,嵌式表就是个通断测试,不能检测楼房的接地电阻

回复 支持 反对

使用道具 举报

9
发表于 2007-7-4 21:49:00 | 只看该作者
可以尝试用高精度的打地庄电子式接地测试仪哈
回复 支持 反对