电力载波机的峰值工作电压是150V AC,信号频率在200~500KHZ之间。采用同轴电缆传输,但在接到载波机时采用接线端子连接,因此可以认为是采用两芯线传输的。两根芯线一根是信号线,另一跟线是地线,信号线接到信号端子上,地线接到外壳上。现在考虑的问题是,如果采用一般电源避雷器,不能采用氧化锌结构的,因为担心氧化锌的寄生电容会影响数据传输,因此考虑在信号线对地线之间安装第二级NPE防雷器。这样一来,因为NPE采用气体放电管结构,避免了氧化锌的寄生电容问题,另一方面,我选择放电电流在40KA(8/20),残余电压(40KA时)为1200V,响应时间为100ns的NPE避雷器1个安装在载波机的信号线和地线之间。 当然这样选择也存在些问题: 1、载波机的最大工作电压150VAC ,但避雷器残余为1200V,相差比较大。 2、避雷器的响应时间为100ns,是否太慢呢? 是否有更好的选择,请有经验的同行给予解答。 |