发表于 2007-6-6 10:36:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式

电力载波机的峰值工作电压是150V AC,信号频率在200~500KHZ之间。采用同轴电缆传输,但在接到载波机时采用接线端子连接,因此可以认为是采用两芯线传输的。两根芯线一根是信号线,另一跟线是地线,信号线接到信号端子上,地线接到外壳上。现在考虑的问题是,如果采用一般电源避雷器,不能采用氧化锌结构的,因为担心氧化锌的寄生电容会影响数据传输,因此考虑在信号线对地线之间安装第二级NPE防雷器。这样一来,因为NPE采用气体放电管结构,避免了氧化锌的寄生电容问题,另一方面,我选择放电电流在40KA(8/20),残余电压(40KA时)为1200V,响应时间为100ns的NPE避雷器1个安装在载波机的信号线和地线之间。

当然这样选择也存在些问题:

1、载波机的最大工作电压150VAC ,但避雷器残余为1200V,相差比较大。

2、避雷器的响应时间为100ns,是否太慢呢?

是否有更好的选择,请有经验的同行给予解答。

沙发
发表于 2007-6-6 11:09:00 | 只看该作者

残留电压是针对设备耐压值而言,并不影响你的设备正常工作电压啊!

纯气放在150V峰值电压的环境下使用不考虑熄弧?

回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2007-6-10 12:17:00 | 只看该作者

雷神应该可以给你满意的解答。

我也碰到过电力载波机,不过那个电厂已经停用了。不过当时设计时也是问题之一。

回复 支持 反对

使用道具 举报

下水道
发表于 2007-6-10 15:05:00 | 只看该作者
以下是引用skyhawk在2007-6-6 10:36:00的发言:

可以尝试采用CT类的SPD。对M级以下的信号,MOV电容量在50皮以下就可以了。

回复 支持 反对

使用道具 举报

5
 楼主| 发表于 2007-6-15 20:03:00 | 只看该作者

我不明白CT类的防雷器算什么类型的防雷器。还有我的设计思路是否有问题,可否指正一下。MOV的电容是否可以在静态的情况下就可以测,还是挂在载波线路上测。

回复 支持 反对

使用道具 举报

6
发表于 2007-6-17 01:21:00 | 只看该作者

CT类的SPD就是我们一般说的压敏、放电管复合型的SPD。

压敏,静态,1kHz下就可以测试电容。