ASPCN防雷技术论坛

 找回密码
 轻松注册
查看: 2390|回复: 7
打印 上一主题 下一主题

帮忙瞟一下

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2007-9-26 17:01:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
见一些直击雷防护方案中,像学校等三类的建筑物,直接在建筑物屋面设一圈避雷带外在屋角几个地方设0.5米高的避雷针。这样就可行了?就能实现直击雷的防护? 疑惑...居于这些都不用计算保护范围了?
沙发
发表于 2007-9-26 23:19:00 | 只看该作者

假如建筑物尺寸小于20×20米,假如它有至少两跟引下线,那我看基本也就行了。

你还想咋地?装个ESE针在上面?当然,我也不反对,装了绝对没有坏处。

回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2007-9-28 15:52:00 | 只看该作者
三类的至少外观上看上去这样就行了。引下和接地施工方会自动自觉做的,不用操心。
回复 支持 反对

使用道具 举报

下水道
发表于 2007-9-28 16:06:00 | 只看该作者
按图施工就是了。设计图纸预先由防雷中心审过的
回复 支持 反对

使用道具 举报

5
发表于 2007-9-29 11:27:00 | 只看该作者
女儿墙上面离墙面15cm,架设扁钢或者圆钢(镀锌)避雷带,屋面连接不大于20米的避雷网,就行了.如没有突出屋面的建筑物,就不用装避雷针了
回复 支持 反对

使用道具 举报

6
发表于 2007-9-29 16:55:00 | 只看该作者

只要符合滚球法的原理就可以了,

请参见鄙人的一篇文章:

http://blog.smmail.cn/blog/pg/vi/portal/main.jsp?u=11028a33369&a=114d461351b

回复 支持 反对

使用道具 举报

7
发表于 2007-9-29 22:42:00 | 只看该作者

呵呵。不是什么大不了的建筑物,“滚球法”足够应付了。

虽然还有比滚球法更合理的模型,但是对这个没有必要。

IEC SC37A WG3/WG5工作组会议将于二OO七年十月七日~十二日在上海举行,研讨IEC SC37A系列标准(IEC61643-1,61643-12、61643-21、61643-22)在中国的适应性问题。会议由全国避雷器标准化技术委员会主办。

回复 支持 反对

使用道具 举报

8
发表于 2007-9-30 12:51:00 | 只看该作者
防雷就这么点活。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 轻松注册

本版积分规则

手机版|小黑屋|Archiver|沪ICP备13015411号-2|ASPCN防雷技术论坛.

GMT+8, 2024-12-26 12:50

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表