RS485防雷接地

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2007-6-25 09:59:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
小弟一直被RS485雷击问题搞得焦头烂额。最近又搞一工程,又用到RS485通信。系统大概是从楼顶处的设备通过RS485与二楼机房内的电脑通信。 1.设备安装在楼顶上,电控箱的电源从楼底配电防引入,原配电房无地线,只好拥三相四线引到电箱。现打算把单片机直流地、设备外壳、信号SPD防雷地均在电控箱内用汇流排连接。然后连接到避雷针的引下线上。 2.RS485用屏蔽双绞线连接。楼顶处的屏蔽层与电控制箱内的接地汇流排连接,然后连接到避雷针的引下线上。机房内也无地线,拟从楼房主筋上接地。RS485用屏蔽双绞线在进入二楼时,屏蔽层与楼房主筋连接。SPD防雷接地也与主筋连接。 不知可否? 图片点击可在新窗口打开查看图片点击可在新窗口打开查看
沙发
发表于 2007-7-18 14:58:00 | 只看该作者

决不可

回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2007-7-18 16:45:00 | 只看该作者

强弱电接地点距离应大于20米

假如在一个面积不大的机房,建筑物主钢筋接地符合规范要求,(联合接地电阻小于等于4欧姆)可利用建筑物主钢筋作为机房设备接地,机房应敷设均压环措施,均压环接地点应不小于两处,均压环上设置两块相距间隔20米的汇流排,汇流排安装位置应离须接地的设备越近越好,如无条件实现时须对称布置,分别作为强弱电接地,并将机房其他设备接地,安全接地就近连接至均压环上。

回复 支持 反对

使用道具 举报