一炸药库长、宽、高、分别为10米、5米、8米,采用双针保护,避雷针高为12米,距建筑物安全距离为3米,请问该建筑物是否在避雷针保护范围内?请各位防雷前辈指教!
沙发
发表于 2006-1-23 15:55:00 | 只看该作者
你使做什么的,学习连书都不看啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2006-1-23 17:59:00 | 只看该作者
把平面图拿来,看怎么布置。
回复 支持 反对

使用道具 举报

下水道
发表于 2006-1-23 18:09:00 | 只看该作者
套公式算就是了!
回复 支持 反对

使用道具 举报

5
发表于 2006-1-24 00:01:00 | 只看该作者
懒得讲
回复 支持 反对

使用道具 举报

6
发表于 2006-1-24 08:42:00 | 只看该作者
很遗憾的告诉你!保护不了!
回复 支持 反对

使用道具 举报

7
发表于 2006-1-24 17:01:00 | 只看该作者
回家多看看书,
回复 支持 反对

使用道具 举报

8
 楼主| 发表于 2006-1-24 19:54:00 | 只看该作者
当两针距离D<2h(2hr-h)的开方时,是不是算出b0后,得出它的地面保护宽度.下一步是确定b0=r0  rx=r0-根号下hx(2hr-hx)   算出避雷针在hx高度的XX'平面上的保护半径,后与宽度时行比较,是不!我这样理解,各位防雷前辈对不对呀!
 


回复 支持 反对

使用道具 举报

9
发表于 2006-1-25 17:19:00 | 只看该作者
 楼主是不是刚刚学习防雷啊,怎么这么简单的计算都不会啊!!!  好好回去看看书,然后在来谈谈能不能保护吧,自己算算吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

10
发表于 2006-2-5 10:57:00 | 只看该作者
别这样说别人啊,谁没个先学后学啊,