各位对轨道衡的防雷保护有什么高见?雷击在铁道上时反击在传感器上的是多大?是全值反击吗?
沙发
发表于 2006-7-17 14:32:00 | 只看该作者
我也不知道,关注中,也正好学习学习
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
 楼主| 发表于 2006-7-19 11:34:00 | 只看该作者
怎么没有人回复啊????
回复 支持 反对

使用道具 举报

下水道
发表于 2006-7-21 18:30:00 | 只看该作者
??问班长。13450288468
回复 支持 反对

使用道具 举报

5
 楼主| 发表于 2006-7-24 17:07:00 | 只看该作者
今天看到简略设计方案了!电源加B、C德国的防雷器。传感器加一套信号避雷器(??-CG101,前面的字母没记住。很贵的,一套十几万。各位有没有知道的?)。轨道蘅两端各做接地,用扁钢与铁轨相连接地。机房三面做环形接地与轨道蘅两端接地相连,成共地。大致是这样!我有些疑惑,这样能保护住吗?
 
回复 支持 反对

使用道具 举报

6
发表于 2006-7-24 17:24:00 | 只看该作者

看看误差吧..哈哈!
回复 支持 反对

使用道具 举报

7
发表于 2006-7-24 22:51:00 | 只看该作者
呵呵。有困难。
回复 支持 反对

使用道具 举报

8
 楼主| 发表于 2006-7-25 09:36:00 | 只看该作者
六楼;七楼两位前辈:
   “误差”怎么理解?困难在那里?
回复 支持 反对

使用道具 举报

9
发表于 2006-7-26 09:47:00 | 只看该作者
不说那个了。

1、这个轨道衡没装避雷针,假如遭受直接雷击呢?
2、将信号控制线路的接地与其他接地“共地”,这是没有办法的时候才用的办法,能不这么做最好不要。
3、防雷,理论上的设计顺序是:
1避:躲避,不建在易遭雷击的地方;
2蔽:屏蔽,将易感应雷电过电压线路屏蔽;
3隔:隔离,将易相互干扰、易出现电压差相互反击的线路隔离;
4地:接地,按接地功能,将所有需要接地的设备按次序接地,保持足够的接地距离;
5等:等电位,当无法屏蔽,无法隔离,没有足够的接地距离时才做等电位连接,其中,安装电涌保护器是等电位连接的一种方式。

回复 支持 反对

使用道具 举报

10
 楼主| 发表于 2006-7-28 08:32:00 | 只看该作者
没有直击雷防护措施,施工方说铁轨就是接闪器,有道理吗?
回复 支持 反对