ASPCN防雷技术论坛

 找回密码
 轻松注册
查看: 2077|回复: 6
打印 上一主题 下一主题

避雷针地基下沉后倾斜如何解决,谢谢!

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2007-3-9 16:59:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式

空旷院内避雷针,针高18米,院内全部为回填土,回填土深度在6米,避雷针底座深度在1.2米,由于其地基没有完全夯实(事前甲方没有说明),避雷针安装后经了一场雨,雨后因地基下沉而致使避雷针倾斜,诸位大侠给出出主意,如何解决这个问题,不胜感激!

沙发
发表于 2007-3-9 18:12:00 | 只看该作者
在意大利?
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2007-3-11 18:39:00 | 只看该作者

1、应该先把塔杆拆掉。

2、把基础墩的倾斜反方向的土挖开;用机器拉正 ;两面都要填回添土。(实在不行就在基础顶面再做几十公分的钢筋混凝土)

3、把塔杆重新安装。

注意以下几点

1、正个施工过程一定要注意施工人员的人身安全。

2、回添土一定要夯实。

[em06][em06]
回复 支持 反对

使用道具 举报

下水道
发表于 2007-3-12 10:22:00 | 只看该作者
恩,地基做了浅了点.
回复 支持 反对

使用道具 举报

5
发表于 2007-3-12 11:36:00 | 只看该作者
应做钢筋混凝土大板基础。
回复 支持 反对

使用道具 举报

6
 楼主| 发表于 2007-3-19 09:27:00 | 只看该作者

诸位帮忙想想办法啊

[em06]
回复 支持 反对

使用道具 举报

7
发表于 2007-3-21 11:18:00 | 只看该作者
3楼已经讲得很清楚了