我们机房有一个总的配电柜,内有两个防雷器,一个B级(三模块的)用于总电源的输入一个C级(三模块的)用于UPS的输入。可是防雷办检查时说没有N线防雷,请问各位,是不是再加一个相同等级单模块的NPE的就行了。它的参数要和以前的相同吗?还是?
谢谢各位雷友,请多指教?