雷武士检测报告摘要: 1、100kA(10/350)test for Rayvoss TVSS according to IEC61643.此检测在意大利的CESI实验室做的。 2、25kA(10/350)test for strikesorb-80 according to IEC61643-1(2002) for class I surge protection devices. 3、Surge Protection tests .这些实验在美国的IIT Research Institude 和德国的BET 实验室做的。实验是根据NEMA LS-1 和 IEC 61643 的二级标准。 4、Endurance Tests.Strikesorb 80-240 在2000次连续的80/20us 和20kA 峰值的冲击后几乎不受影响,Strikesorb 40-240 通过了1000次同样的冲击后仍不受影响。 5、Strikesorb 80-240 was tested with 100successive strikes of a 2ms square pulse of 1000A amplitude.Stikesorb 40-240 was tested with the same waveform but ae 500A. 6、国际质量认证 7、安全认证 我这里还有详细的实验资料,不过只有一份,我想把它做成电子版,可是附件太大了不能上传!我对这个不是很懂,不敢翻译。还请教各位高手需要哪方面的资料才可以面市? 声明阿,前面那两张彩页说明不是我翻译的!