ASPCN防雷技术论坛

 找回密码
 轻松注册
查看: 1801|回复: 4
打印 上一主题 下一主题

请教各位前辈!

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2006-11-29 09:18:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式

各位前辈:

     我有两个问题不明白,想问一下各位前辈,希望能做一解答,谢谢:

    1.MOV生产厂家在生产MOV时,对产品是怎么样检测的,对通流容量等等参数,是不是逐个电阻逐项指标来测的呢?  如果是,他们一般采用什么方法来测?

    2.我们在做防雷设计的时候,如果在总配电柜三项电源进线处安装通流容量为40kA的SPD,那么一般是根据什么来确定40kA这个参数的呢?万一浪涌电流超过40kA,那会发生什么事?会不会将该SPD损坏?如果会,那我们在设计中,如何确定各级SPD的参数呢?(前提是考虑成本和质量问题)

    谢谢!

[em09]
沙发
发表于 2006-11-29 09:47:00 | 只看该作者
坏了就换,现在一般的SPD都是可拨插的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
 楼主| 发表于 2006-11-29 13:58:00 | 只看该作者

胡子大哥我问的重点是怎么样来合理优化设计……

回复 支持 反对

使用道具 举报

下水道
发表于 2006-11-29 15:48:00 | 只看该作者

1.MOV生产厂家在生产MOV时,对产品是怎么样检测的

——按标准。一般,按照国家标准下的企业标准。有工艺流程和QC点。

对通流容量等等参数,是不是逐个电阻逐项指标来测的呢?如果是,他们一般采用什么方法来测?

——一般要求“逐片测试”。正反各打一次半通流。20KA的就打10KA好了。

2.我们在做防雷设计的时候,如果在总配电柜三项电源进线处安装通流容量为40kA的SPD,那么一般是根据什么来确定40kA这个参数的呢?

——谁叫你装40KA的了?看GB50057。最次,看GB50343。

万一浪涌电流超过40kA,那会发生什么事?

——着火。爆炸。

会不会将该SPD损坏?

——不坏估计难。也说不准。有些里面灌水泥的就不坏。设备坏。

如果会,那我们在设计中,如何确定各级SPD的参数呢?

——按标准。按计算。

(前提是考虑成本和质量问题)

——那自己把握。

回复 支持 反对

使用道具 举报

5
 楼主| 发表于 2006-11-30 11:06:00 | 只看该作者

谢谢雷神大哥,很清楚!潜心研读国标先……惭愧……

回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 轻松注册

本版积分规则

手机版|小黑屋|Archiver|沪ICP备13015411号-2|ASPCN防雷技术论坛.

GMT+8, 2024-11-16 08:22

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表