使用道具 举报
用异频1A的DWR接地电阻测试仪.
这仪器在防雷工程中经常吗?我们这边基本上都是选用4102A的哟!这种像雷神说的仪器在哪有卖的和价格是多少呀?谢谢!
找不到“DWR接地电阻测试仪”的原理资料!
呵呵。我在“雷神之家”群里正讲这个呢。
4102、4105、MS5209等,适合去测量对角线小于20米的接地网。
当接地网的对角线大于20米,但是小于50米的时候还可以用ZC29B这样的摇表来测量。
假如,接地网的对角线大于50米,那么需要使用大地网接地电阻测试仪来测量。
一般的,所谓的“放接地延长线,减线阻”的做法其误差是一个随接地网的对角线长度变化指数函数。
这样的方法,实际是测不出一个接地网的对角线大于100米的地网的真实接地电阻值的。误差成倍。