1、等电位均环带的做法与作用? ——准确的讲,“等电位连接导体”与“均压环”不是一个东西。如需要深入了解,可看IEC61312-2。 2、等电位地网的做法?及其与哪些设备连接? ——“等电位地网”没有这个说法。只有“两接地网络的等电位连接”和“共用接地系统接地布线”两个近似说法。我不和清楚你的意思,所以没有办法理解并解释。抱歉。 3、机房空间等电位处理指的哪些方面的处理? ——这个有点莫名其妙。“机房空间”和“等电位处理”(理解为“等电位连接”)没有什么关系啊。难道是说最小安全距离ds1和ds2?还是……不懂。 4、接地汇流排的作用及连接设备? ——这个说来话长。一般,只适用与机房面积小于140平米的S形接地布线的机房。假如你知道什么是S什么是M,那就清楚不过。不过你不一定知道他们各自的优点和缺点。那是后话。打字很累的。 5、直流接地单独作1在机房内如何连接? ——可是说“直流工作接地”?如是,则既然独立做了就独立用啊,有什么问题?最多,实在布不开线的时候用个机房内的等电位连接器就可以。 真抱歉。你的问题我实在难理解。只能说这么多了。 |