ASPCN防雷技术论坛

 找回密码
 轻松注册
查看: 2411|回复: 9
打印 上一主题 下一主题

湖北宜昌枝江荆州巨雷,小区网络损失不详。

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2006-4-11 17:25:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
湖北宜昌枝江荆州巨雷,小区网络损失不详。明天给大家汇报网络损失情况。
沙发
发表于 2006-4-11 18:30:00 | 只看该作者
期待ing
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
 楼主| 发表于 2006-4-12 08:15:00 | 只看该作者
新改的10栋楼顶布线的网络,改为光缆后未损失。改得好啊。
其余有一个光收发器坏,前期刚打地桩接地6.5欧,可能是从某一个用户哪里通过楼顶翻线感应电压引起的。
有10个用户说上不了网,估计损失在2000到3000元。含光收发器、交换机和网卡损失
回复 支持 反对

使用道具 举报

下水道
 楼主| 发表于 2006-4-20 09:01:00 | 只看该作者
我仔细统计,损失一个光收发器,交换机10个,网卡10个,加恢复的工钱,共计3500元。
大家给我建议一下,如何做好小区宽带网的防雷。楼道交换机的防雷。
回复 支持 反对

使用道具 举报

5
发表于 2006-4-20 22:48:00 | 只看该作者
上行正雷...俗称巨雷..呵呵.
回复 支持 反对

使用道具 举报

6
发表于 2006-4-21 11:50:00 | 只看该作者
小区宽带网和楼道交换机的雷击事故现在越来越频繁,正规的小区还好一些基本没有事情,尤其是一些相对老的楼宇较为严重,我想寻找哪个厂家有不用接地的楼道交换机的防雷产品,
回复 支持 反对

使用道具 举报

7
发表于 2006-4-21 12:06:00 | 只看该作者

不用接地的,就是隔离喽

哈!

只要你能使小区局域网里所有的点都与地隔离,不论哪个厂家的楼道交换机的防雷产品都不用接地!


否则还是传统些吧!

回复 支持 反对

使用道具 举报

8
发表于 2006-4-23 22:03:00 | 只看该作者
下面引用由lyqsucy2006/04/21 11:50am 发表的内容:
小区宽带网和楼道交换机的雷击事故现在越来越频繁,正规的小区还好一些基本没有事情,尤其是一些相对老的楼宇较为严重,我想寻找哪个厂家有不用接地的楼道交换机的防雷产品,

真想要?真的?呵呵。怎么不找我啊。
回复 支持 反对

使用道具 举报

9
发表于 2006-11-5 12:12:00 | 只看该作者

不好意思,现在看到这个贴子,要找不接地的楼道避雷器,

你可以看看以下的网址,www.aumego.com

有意向可以与刘新成联系,0760-8700398

我现在宜昌

[此贴子已经被作者于2007-1-12 12:02:29编辑过]
回复 支持 反对

使用道具 举报

10
发表于 2006-11-5 18:12:00 | 只看该作者
不接地是可以防雷,呵呵!不过要看什么环境!
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 轻松注册

本版积分规则

手机版|小黑屋|Archiver|沪ICP备13015411号-2|ASPCN防雷技术论坛.

GMT+8, 2024-11-16 09:35

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表