如一类建筑物采用双针单独避雷针进行保护,在建筑物两侧。距建筑安全距离为大于3米,针高15米,建筑物长为10米,宽为8米,檐高4米,脊高6米.求其保护范围!!?????*

1、首先算2×两针间距应大于30米.

2、在两针避雷针间的垂直平分线上,其上边线的保护高度规范中的公式代入,   ??这里问一个这个是不是求虚拟的针高呀!和其最高点脊高6米做比较呀!如果高其进行下一步计算,小的话不用算了吧!

还有就是双针的保护范围是虚拟针距屋檐边的长度吧?

[此贴子已经被作者于2006-10-20 15:56:56编辑过]
沙发
 楼主| 发表于 2006-10-20 14:52:00 | 只看该作者

我的贴子都发一天时间了,为什么没有回贴呢?难道这些问题太简单了!还是没有人............

[em06][em37][em48]
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2006-10-21 16:37:00 | 只看该作者
你先看规范后面附录中的公式啊  你的问题我没有看明白  你根据规范来算吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

下水道
发表于 2006-10-23 09:11:00 | 只看该作者
你这是易燃易爆场所吧,我建议你采用,两支避雷针再加避雷绳。
回复 支持 反对

使用道具 举报

5
发表于 2006-10-23 11:11:00 | 只看该作者

双支针计算忘了?以前怎么教你的,就饭吃了??

回复 支持 反对

使用道具 举报

6
发表于 2006-10-23 11:13:00 | 只看该作者
。。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

7
发表于 2006-10-23 11:58:00 | 只看该作者

30米滚球计算,保护范围足够了?

针与建筑的距离要求与接地电阻有关。应计算。

回复 支持 反对

使用道具 举报

8
发表于 2006-10-25 09:19:00 | 只看该作者
随意随意咯 嘎嘎~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
回复 支持 反对

使用道具 举报

9
发表于 2006-10-26 00:34:00 | 只看该作者

还是那句话,表动不动就拿规范欺负人..............[em13]

首先我想问问你的这个建筑物是炸药库还是兵工厂啊?那么严肃??

1、最大保护半径为18米(其实不到18米)

2、2针距离为16米(都在长10米两端各3米处)

3、故一针保护最大半径为9米(习惯算法,见笑啦)

4、按此计算,两等高独立避雷针14米足够,最低点为11.9米(故15米完全没问题)

回复 支持 反对

使用道具 举报

10
发表于 2006-10-26 15:57:00 | 只看该作者

楼上的,那哥们每次都不回答问题,就知道让人看规范,一点实际问题都没解决,受不了!老头,我喜欢你!