ASPCN防雷技术论坛

 找回密码
 轻松注册
查看: 3832|回复: 9
打印 上一主题 下一主题

雷电事故索赔年限

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2005-12-30 11:49:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
     
 
   国家标准规定了SPD的性能和试验方法,但并没规定SPD的使用寿命。SPD使用寿命与雷电流冲击大小及次数有直接关系。雷击是小概率事件,有的工程可能几年还遇不到一次雷击呢!
   参照屋面应经过一个夏天雨季考验、卫生间要闭水试验24小时等工程验收标准规定,防雷系统也应当经受雷击考验之后才算合格。雷击是小概率事件,不能简单地规定时间。笔者建议用概率的方法确定考核时间,提出以下参考公式:
       

式中T——考核时间,大于计算值的最小整数(年);
   Nk——考核雷击预期次数(次);
   N——建筑物及入户设施年预计雷击次数(次/年)。
   考核雷击预期次数Nk可由合同确定,也可在工程验收标准中规定,笔者建议不应小于2。
   以GB50343-2004附表4中综合办公楼为例,计算结果见雷电下表:


   虽然雷击预期次数N是统计概率数字,概率引起的实际误差由合同的双方承担,但上述方法毕竟能提出量的概念,有利于市场的规范化。

沙发
发表于 2005-12-30 11:59:00 | 只看该作者

8错
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2005-12-31 22:09:00 | 只看该作者
???!!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

下水道
发表于 2006-1-2 13:10:00 | 只看该作者
沒有看到公式嗎﹐還有表格。麻煩樓主在上傳一下
回复 支持 反对

使用道具 举报

5
发表于 2006-1-11 09:08:00 | 只看该作者
米公式,米表格!
回复 支持 反对

使用道具 举报

6
发表于 2006-1-11 09:36:00 | 只看该作者
4.3雷电事故索赔年限
回复 支持 反对

使用道具 举报

7
发表于 2006-1-11 10:17:00 | 只看该作者
是呀,楼主应该传完整嘛!
谢楼主了
回复 支持 反对

使用道具 举报

8
发表于 2006-1-11 15:12:00 | 只看该作者
下面引用由guangchao2006/01/11 10:17am 发表的内容:
是呀,楼主应该传完整嘛!

我不是已经传了完整的了呢,你去下载呀!
回复 支持 反对

使用道具 举报

9
发表于 2006-1-24 10:49:00 | 只看该作者
下载地址呢?没有公式,也没有下载地址
回复 支持 反对

使用道具 举报

10
发表于 2006-9-26 12:39:00 | 只看该作者
以下是引用glgm在2006-1-24 10:49:00的发言:
下载地址呢?没有公式,也没有下载地址

这个东西值得研究

回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 轻松注册

本版积分规则

手机版|小黑屋|Archiver|沪ICP备13015411号-2|ASPCN防雷技术论坛.

GMT+8, 2024-9-28 20:16

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表