求助!关于钢结构的施工中的防雷

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2006-9-2 16:27:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式

大家好,我们项目现在要我做一个钢结构的防雷,我有些问题还不清楚。我先把那个工程的情况简单的介绍一下:该工程主要是钢结构,现在还没有完工,楼层的高度还在不断的上升。在每层安装时钢柱的高度比钢梁的高度高不了多少,如果把避雷针安装在钢柱上,同时再在避雷针下面装上引下线,引下线与下面的混凝土埋件相连,如果避雷针接住雷而人在钢梁上作业,会不会有电流流过人身体,人有没有危险?还有避雷针与人的水平距离最低相距多少米?引下线如果用导线,那导线截面积怎么选,有没有算的公式?

各位大虾帮帮我,小弟在这先谢谢了 !

[em01]
沙发
发表于 2006-9-2 23:58:00 | 只看该作者

该工程主要是钢结构,现在还没有完工,楼层的高度还在不断的上升。在每层安装时钢柱的高度比钢梁的高度高不了多少,如果把避雷针安装在钢柱上-----为什么要装避雷针,同时再在避雷针下面装上引下线,引下线与下面的混凝土埋件相连-----为什么要装引下线即使------如果避雷针接住雷而人在钢梁上作业,会不会有电流流过人身体------要看人有没有穿绝缘服之类的,人有没有危险?

还有避雷针与人的水平距离最低相距多少米?引下线如果用导线,那导线截面积怎么选,有没有算的公式?---不太明白

回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2006-9-5 20:52:00 | 只看该作者

钢结构?好办  根据你的描述,应该是个很好的法拉第笼了  不过感觉你的描述不是很清楚 就你的描述我来说说

你可以利用钢结构作为引下线  如果天面也是钢结构的,可作为接闪器  为什么还要避雷针?

接地装置利用共用接地,这样,人站在横梁上不会有危险(理论上),你这的钢梁是指天面的?那如果人是最高点那估计就难了,如果是上人作业屋面,还是装上针比较好,避免把人当作接闪器,安全距离规范上有的,你所提问的很多东西GB50057-94 2000版都可以给你答案,在此,不在累述了

回复 支持 反对

使用道具 举报

下水道
发表于 2006-10-18 20:44:00 | 只看该作者

如果天面也是钢结构的,可作为接闪器  为什么还要避雷针?

天面最后应该是封闭吧?上面一般都有隔热和防水什么的 不知道了  如果要是裸露的话做好接地就OK 

回复 支持 反对

使用道具 举报

5
发表于 2006-10-19 10:53:00 | 只看该作者

看清楚了,楼主说的是施工中防雷。

一般只要求塔吊防雷。

不明白钢柱上还要加引下线,钢柱未接地?

不明白是钢结构还是钢混结构。

回复 支持 反对

使用道具 举报

6
发表于 2006-10-19 13:48:00 | 只看该作者

我有过这方面的施工经验

在物流仓库上立根避雷针,建筑物同样是钢结构,但屋面是镀锌板和保温棉构成的

该工程主要是钢结构,现在还没有完工,楼层的高度还在不断的上升。在每层安装时钢柱的高度比钢梁的高度高不了多少,如果把避雷针安装在钢柱上-----介意安装在建筑物的立柱,固定是个难题,我当时订做了支架,支架底部与屋面的距离为-1.8m,正好立在建筑物的立柱的上方,假如位置不够的话,在加焊块铁板,使之固定,同时再在避雷针下面装上引下线,引下线与下面的混凝土埋件相连-----最好不要用引下线连接下来,因为美观问题------如果避雷针接住雷而人在钢梁上作业,会不会有电流流过人身体------会的,电流太大了,不过谁那么傻,打雷还在上面施工,找死呀,假如人有没有危险?

回复 支持 反对

使用道具 举报