ASPCN防雷技术论坛

 找回密码
 轻松注册
查看: 14551|回复: 9
打印 上一主题 下一主题

跪求解答 10米50平方铜导线能产生多少残压 ?

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2006-10-16 10:53:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
 跪求解答  10米50平方铜导线能产生多少残压(10kA 10/350)?
[此贴子已经被作者于2006-10-18 9:32:15编辑过]
沙发
发表于 2006-10-17 13:16:00 | 只看该作者

本论坛好像不支持公式,简单说您要考虑趋肤效应和导线得损耗角。也就是有损导线得传输问题。

回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2006-10-26 11:09:00 | 只看该作者

(1)   U=IR

(2)   R=PL/S (P为铜的电阻率,L为线长,S为截面)

      I=Q/T 

上面的式子好像不对;

正如“ 要考虑趋肤效应和导线的损耗角,有损导线得传输问题”

      

回复 支持 反对

使用道具 举报

下水道
发表于 2006-10-28 14:45:00 | 只看该作者

大概估计有8KV以上

回复 支持 反对

使用道具 举报

5
发表于 2006-10-28 16:29:00 | 只看该作者

樓上的怎么計算出來的﹖

回复 支持 反对

使用道具 举报

6
发表于 2006-10-28 16:30:00 | 只看该作者
普通的導線是在1KA下1cm為20V的殘壓﹐50個平方的不知道
回复 支持 反对

使用道具 举报

7
发表于 2006-10-30 15:03:00 | 只看该作者
以下是引用sunnyboy在2006-10-28 16:29:00的发言:

樓上的怎么計算出來的﹖

只是粗略算算,也不知道准不准,

由U=L*(di/dt)得10KA 10/350 应该比10KA 8/20的感应电压还低些, 我手头上有8/20在16mm导线上的残压数据,约1000v/m,换为10/350为1000/10/8=800V/m,10米的话就8KV,这里没有考虑50mm电感量比16mm的低多少,而且也不知道楼主的线是多少股,算电感的话太复杂.个人认为50MM的跟16的差不了多少.

回复 支持 反对

使用道具 举报

8
发表于 2006-10-30 15:09:00 | 只看该作者

楼主要这个数据做什么呀?

你可以问下上海防雷产品测试中心的赵洋,他们那里有N多数据:021-67697111

回复 支持 反对

使用道具 举报

9
发表于 2006-11-11 09:19:00 | 只看该作者
问问神雷,他知道!
回复 支持 反对

使用道具 举报

10
发表于 2006-11-12 11:57:00 | 只看该作者

好复杂的计算啊:(

需要说明如下条件,也就是说,至少可以分为3种情况来计算。

1、10米两端口线性网络。非闭合,无接地回路。

2、10米两端口接地网络。含不确定接地回路。

3、10米闭合回路。

这三种情况所建立的数学模型不一样,计算出来的值当然不一样。

回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 轻松注册

本版积分规则

手机版|小黑屋|Archiver|沪ICP备13015411号-2|ASPCN防雷技术论坛.

GMT+8, 2024-11-1 10:20

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表