ASPCN防雷技术论坛

 找回密码
 轻松注册
查看: 3216|回复: 12
打印 上一主题 下一主题

请教一道考试题

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2006-9-6 17:01:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
建筑物明敷引下线,与金属门窗的安全距离是多少米?
沙发
发表于 2006-9-6 23:55:00 | 只看该作者

详见GB50097-94第3.3.8条

回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
 楼主| 发表于 2006-9-7 08:19:00 | 只看该作者
呵呵,那个不对,答案给的是0.5M
回复 支持 反对

使用道具 举报

下水道
发表于 2006-9-7 08:21:00 | 只看该作者

回复 支持 反对

使用道具 举报

5
发表于 2006-9-7 10:54:00 | 只看该作者
???答案有问题吧?我觉得答案不是唯一的,应分情况来说!
回复 支持 反对

使用道具 举报

6
发表于 2006-9-7 11:34:00 | 只看该作者
以下是引用葛生在2006-9-7 8:19:00的发言:
呵呵,那个不对,答案给的是0.5M

谁给的答案呀,有什么依据吗?

你做工程的时候是根据规范来做还是根据考卷答案来做呀。

题目的条件都不是很明确,为什么答案会这么肯定呢?

回复 支持 反对

使用道具 举报

7
发表于 2006-9-7 13:14:00 | 只看该作者

第一类建筑物

当建筑物高于30m时,30m及以上外墙上的栏杆、门窗等较大的金属物与防雷装置连接;

第二类建筑物

高度趔过45m的钢筋混凝土结构、钢结构建筑物,应将45m及以上外墙上的栏杆、门窗等较大的金属物与防雷装置连接;

第三类建筑物

高度超过60m的建筑物,其防侧击和等电位的保护措施应GB50057第3.3.10条一、二、四款的规定,并应将60m及以上外墙上的栏杆、门窗等较大的金属物与防雷装置连接。

回复 支持 反对

使用道具 举报

8
发表于 2006-9-7 15:03:00 | 只看该作者

不管是明敷还是暗敷,我认为引下线应远离门、窗这些地方。比如 明敷的话,还要看有几组引下线?按几类防雷设计?在进行公式计算

回复 支持 反对

使用道具 举报

9
发表于 2006-9-7 15:54:00 | 只看该作者
以下是引用葛生在2006-9-7 8:19:00的发言:
呵呵,那个不对,答案给的是0.5M

怎么计算的?

回复 支持 反对

使用道具 举报

10
发表于 2006-9-7 16:10:00 | 只看该作者
发生接闪时,在引下线某处产生的接触电压 就是在接地电阻上所产生的压降和在引下线某处产生的感应压降之和。GB50057-94(2000)P93页
回复 支持 反对