情况介绍:4-20mA的传感器 + 控制器传感器到控制器距离大约1000米传感器是测量水池水位的分析雷电引入两条渠道:电源和传感器到控制器之间的连接线传感器位于室外,线路帖着水池的钢管敷设——觉得钢管已经是接地良导体了沿着直径约0.5米的钢管敷设的线路,觉得雷电感应应该不会很严重吧
以前用了一个月左右,打雷的时候烧了,控制器+传感器都有坏的。想了一点办法,控制器的电源,外面加了个降价隔离变压器因为控制器的电源部分是输入65VAC~265VAC的开关电源,因此采用降压变压器有利于降低控制器电源电压这次坚持了2个月左右,打雷的时候控制器的电源部分烧了,传感器也坏了,sigh
不知道该怎么办了想用TVS+电源滤波器+...但是没有实际操作过哪位能给提点建议啊?
使用道具 举报
加信号和电源防雷器,做好屏蔽,及接地
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
手机版|小黑屋|Archiver|沪ICP备13015411号-2|ASPCN防雷技术论坛.
GMT+8, 2024-11-2 07:33
Powered by Discuz! X3.2
© 2001-2013 Comsenz Inc.