3+1模块中对PE的选择

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2006-7-16 09:13:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问各位大侠:
    我手里有一个创捷3+1的模块,模块中对PE用的是600V的气放管,但模块上印的Uc为255V,请问大侠们,为什么Uc为255V?而不是385V?
沙发
发表于 2006-7-16 20:42:00 | 只看该作者
计算一下峰值就明白了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
 楼主| 发表于 2006-7-17 11:52:00 | 只看该作者
请问通天雷神:
  创捷3+1模块中的压敏模块用的是620片子,但是Uc为385V,压敏和气放管启动电压相差不大,但Uc为什么相差这么远?小弟恭候你的回信,谢谢!
回复 支持 反对

使用道具 举报

下水道
 楼主| 发表于 2006-7-20 16:16:00 | 只看该作者
雷神能明示?小弟不是很明白怎样计算.
回复 支持 反对

使用道具 举报

5
发表于 2006-7-21 18:46:00 | 只看该作者
√2*255V*1.15=414.65V/75%=552V

就是:先把255V的工频电压有效值算成峰值;然后加家上线路正常过电压15%;然后除以放电管直流击穿电压下限;这个电压就是所应该选择的放电管的直流击穿电压。因为没有550V规格等级的放电管,所以选择600V的。反过来推就可以知道它的Uc。

600V放电管的Uc=600V*75%=450V/1.15=391.3V/√2=276V;也就是说,实际上,这个东西的Uc是276V;为什么要标255V呢,N个人有N个解释,老外有,中国有,张南法老先生自己也有,我就不多说了。

回复 支持 反对

使用道具 举报

6
发表于 2006-7-21 18:53:00 | 只看该作者
其实,嘿嘿。创捷的压敏Uc能做到385V?

算一下:√2*385V*1.15=626V??;荷电率100%??。所以这385V是工频峰值,不是工频有效值。

回复 支持 反对

使用道具 举报

7
发表于 2006-7-21 19:06:00 | 只看该作者
一般情况下,压敏的工频荷电率不会大于65%;并且,这个数字不是说工频有效值,是说工频峰值。620V的压敏,要真较真的说Uc——持续运行电压;那应该按工频有效值来说。

那应该等于:620V/1.15=539V/√2=381V*65%=247V;也就是应该约等于250V才对。

回复 支持 反对

使用道具 举报

8
发表于 2006-7-22 12:42:00 | 只看该作者
哈。随便说说。一般睁只眼闭只眼不争论这个问题。
回复 支持 反对

使用道具 举报

9
发表于 2006-7-28 17:19:00 | 只看该作者
通天大哥真有一套,小弟要多学习
这些东西,我第一次听说!!见笑
回复 支持 反对

使用道具 举报

10
发表于 2006-7-30 17:26:00 | 只看该作者
哦,能看明白就好。
回复 支持 反对

使用道具 举报