[求助]请教一些关于高电阻率接地的问题

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2005-12-22 15:36:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在测量接地电阻的时候,象变电站这样的比较大的地网测量是不是用摇表测量的就不准确?不准确的原因是因为电流极和电压极的长度不够还是因为电流量不大造成的?独立的避雷针接地电阻的测量是不是就不用那种电流极和电压极很长的方法测量,只用普通的摇表就可以了?
沙发
发表于 2005-12-22 16:07:00 | 只看该作者
俺做过一次变的接地网(阻值要求小于0.5欧姆),在没做以前用摇表测基本可以达到阻值,建设方来测量是用发电机,测量线1000多米长,这时测出的阻值就不符合要求.等接地工程做完以后,实测阻值:摇表0.2至0.3欧姆之间,但是建设方测量时阻值就是(0.4欧姆).
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
 楼主| 发表于 2005-12-24 12:09:00 | 只看该作者
我也遇到过类似的问题,有没有哪位大侠解释一下原因呀?
回复 支持 反对

使用道具 举报

下水道
发表于 2005-12-25 18:57:00 | 只看该作者
标准就这么要求的啊。我刚发了标准在标准版。
回复 支持 反对

使用道具 举报

5
发表于 2006-5-24 11:52:00 | 只看该作者
小地网用的摇表和电力用的大电流地租测试仪是根本不同的两个概念
xdjm在接工程时,千万不要把做防雷(通讯)地网的经验简单的套用在电力大地网(以变电为典型)中

施工规模和方案完全不同

回复 支持 反对

使用道具 举报

6
发表于 2006-6-1 11:20:00 | 只看该作者
请问雷神兄,您发的标准版在哪可以找到,我想学习学习。
回复 支持 反对

使用道具 举报

7
发表于 2006-6-2 22:05:00 | 只看该作者
下面引用由2006/06/01 11:20am 发表的内容:
请问雷神兄,您发的标准版在哪可以找到,我想学习学习。

http://www.asp.cn/cgi-bin/21/topic.cgi?forum=14&topic=300&show=0
回复 支持 反对

使用道具 举报

8
发表于 2006-6-7 19:52:00 | 只看该作者
大概是因为我们使用5d-0.618法测量大地网时,引线引起的互感值使测量出来的数值偏高


------------------------个人意见------------------------

回复 支持 反对

使用道具 举报

9
发表于 2006-6-12 10:44:00 | 只看该作者
在电厂和变电所等大型地网的检测时,往往地网都是带电运行的,地网的干扰电流比较大,如果用摇表测的话电流可能远远小于地网的干扰电流,可想而知测的数据准确性就很差了,而且如果拉线长度较短的话比如100m-200m之间时,测量用的电流极和电压极可能还没有超出地网范围以外(我目前测过的最大地网对角线长度为750m左右),更加影响到测量数据的准确性,所以有条件的话我认为还是用大电流(>30A)变频法策的比较准确,最起码没有怎么好设备的时候要用大电流测,电流极拉线长度应为接地网最大对角线的3-5倍为好.
请各位大虾给点意见!
回复 支持 反对

使用道具 举报

10
发表于 2006-8-11 19:05:00 | 只看该作者

DL475—92

接地装置工频特性参数的测量导则

回复 支持 反对

使用道具 举报