[这个贴子最后由通天雷神在 2004/06/01 05:07pm 第 1 次编辑]
呵呵,这没有什么矛盾啊。首先要弄清楚的恐怕是‘接地电阻’是什么?接地电阻是:电流I经接地体流入大地时接地体电位U和I的比值。通常为了简化计算,我们把接地体设为半球体,则距球心х处的接地电阻如下: 球面电流密度J=I/2πR[+2],电场强度E=JP,则U=∫[0→∞]-Edx=∫[0→∞]-PI/2πR[+2]dx; 从而得出:Rv=ρ/2πL·[ln8l/d-1]、垂直接地体(长度3m时)Rv≈0.3ρ; Rv=ρ/2πL·[ln8l[+2]/hd+A]、水平接地体(长度60m时)Rv≈0.03ρ; 但是对于复合接地网就不一样了。R={π[-2]/4}·{ρ/S[-2]}+{ρ/L}=[ρ/4r]+[ρ/L];R≈ρ/2S[-2]=0.28ρ/r (100m2时)。也就是说,在复合接地网面积比较大的时候,垂直接地体之间的干扰对半球电容,也就是接地电阻的影响已经不重要了,近似的说,只和接地体的半径r有关。 我们说垂直接地体之间的距离是说:当两根长度为h的垂直接地体相距L米时,其半球电容为一个上凹的球面,为最大的利用材料,节省费用,一般取L=2.5h称为“两倍半”分布,而DL/T621-97标准推荐的为:L=2.0h,实测结果表明L=2.5h效果更好。 |