ASPCN防雷技术论坛

 找回密码
 轻松注册
查看: 2814|回复: 5
打印 上一主题 下一主题

接地电阻的问题

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2004-9-11 19:00:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位大虾,小弟今测一接地网,接地电阻为零,将接地线断开也是一样,还请多多指教,听当事人如是说,原地网接原接地线时电压为30多伏重做过后效果良好。
沙发
发表于 2004-9-13 09:13:00 | 只看该作者
下面引用由caiwei2004/09/11 07:00pm 发表的内容:
各位大虾,小弟今测一接地网,接地电阻为零,将接地线断开也是一样,还请多多指教,听当事人如是说,原地网接原接地线时电压为30多伏重做过后效果良好。


接地电阻为零!不会吧!你用的什么测试仪器和方法!地网又是什么样子呢?面积?网格尺寸?或者是其他什么形状呢?接地电阻只有在理想状态下才为零!

你所说的地网上有电压,那肯定会有零续电流的干扰的!我们测试的全是工频接地电阻!工频就是接近市电的频率(50Hz),因此你测试的数据不可能准的!因为有零续电流干扰!建议你停电!或者是断开接地线!如果是变电站的话!你还应该断开避雷线和地网的联系管线!再测测!不可能是零!要知道1万平的地网的阻值最低一般就是0.115

回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2004-9-13 10:17:00 | 只看该作者
可能原因:1、电压、电流极反了。要是数字表没有测成负的已经不错。2、表坏了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

下水道
发表于 2004-9-13 11:10:00 | 只看该作者
还有的可能就是测试仪没电了
另外对于与电源接地相连的地网,也会因为漏电等原因而导致测量数值的偏差
回复 支持 反对

使用道具 举报

5
发表于 2004-9-14 08:58:00 | 只看该作者
和我前天出的故障一样,测试仪坏了
回复 支持 反对

使用道具 举报

6
发表于 2004-9-14 09:46:00 | 只看该作者
什么破仪表,还是买块好的吧,进口数字式一万多。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 轻松注册

本版积分规则

手机版|小黑屋|Archiver|沪ICP备13015411号-2|ASPCN防雷技术论坛.

GMT+8, 2024-12-23 01:32

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表