ASPCN防雷技术论坛

 找回密码
 轻松注册
查看: 6465|回复: 14
打印 上一主题 下一主题

高杆灯避雷保护问题

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2004-11-17 13:43:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式

高杆灯顶上安装一避雷针,约1米左右,到底能否保护灯具?高杆灯40m高,按滚球法计算,避雷针不能保护灯具,实际上这时高杆灯就是避雷针(既引雷针),有不有避雷针,高杆灯顶上的金属,其表面任何部位均可引雷。那灯具如何保护?
安装避雷针主要的目地是保护灯盘上的灯具,灯盘直经约3米多。目前现有高杆灯上安装的避雷针,我看只有先导引雷的作用,而不能保护灯盘上的灯具。高杆灯按二类防雷建筑物,滚球半径按45米计算。
按滚球法,再高的避雷针都不能保护灯盘,针高超过45m,其保护范围与45m避雷针一样,在灯盘处,保护半径只有0.2m左右。
   请通天大哥帮忙。谢谢

沙发
 楼主| 发表于 2004-11-17 13:47:00 | 只看该作者
此问题曾在电气设计网上提出,竟无人解答,真遗憾,为此,特来这理求助通天大哥!
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2004-11-18 09:47:00 | 只看该作者
我想问:避雷针在灯盘那个平面上的高度是多少?

如果要保护灯具,那么你的避雷针的高度是以能保护灯盘那个平面上来计算的。直经3米的灯盘,用1米的避雷针是可以保护住的。保护的目的是:不要让雷直接打在灯上,而是打在避雷针上。

回复 支持 反对

使用道具 举报

下水道
发表于 2004-11-18 12:39:00 | 只看该作者
根据我的初步估算.用1米的针是保护不了1.5半径的灯盘的.
根据45度算,最少也要2米左右.
回复 支持 反对

使用道具 举报

5
发表于 2004-11-18 12:53:00 | 只看该作者
高杆本身就是金属的,可做接闪器,那么你用滚球法计算避雷针保护半径时,起始平面不能以地面起算,而是以高杆顶面为起始平面。不过注意架设避雷针要有安全距离,所以你这根针不会太高。
回复 支持 反对

使用道具 举报

6
 楼主| 发表于 2004-11-18 13:38:00 | 只看该作者
感谢通天大哥及两位大侠的指导。我再把问题谈一点。
按灯盘所在平面来计算,避雷针高度0.5米就够,灯盘顶平面距避雷针底有0.3m左右。
所以高杆灯避雷的问题,实际上就是以灯盘平面来计算,还是以地平面来计算的问题。
   按地面计算,避雷针不能保护灯具。按灯盘平面来计算,避雷针可以保护灯盘,但按滚球法的理论,球在空中滚动,则灯盘上的灯具仍然会遭雷击。所以我认为用灯盘顶平面来计算不妥,因为按此法,实际上无形之中,你已将灯盘上的灯具按遭雷击的情况给考虑进去了,因为滚球不可能始终在灯盘平面的上面,如果在侧面,则灯盘就会遭雷击,想一想高层建筑,30米以上,为什么要每层的外墙钢筋要连接并接地以防侧雷击。所以,我认为,实际上应将灯具与灯盘支架及灯柱可靠连接,保证雷电的泄流通路即可。当然,设一根短避雷针更好,以减少灯具遭雷击的次数。不知对否,请指教。
回复 支持 反对

使用道具 举报

7
发表于 2004-11-18 14:15:00 | 只看该作者
可以象你那样来理解。
回复 支持 反对

使用道具 举报

8
 楼主| 发表于 2004-11-18 22:43:00 | 只看该作者
甲方要高杆灯的避雷计算书,如何出呢,不管怎样计算,灯具都可能遭雷击。为了上报材料,只有按灯具平面来计算。我怀疑看资料的人发现不出问题。但做为搞技术的人,还真想找个依据。
回复 支持 反对

使用道具 举报

9
发表于 2004-11-19 10:18:00 | 只看该作者
下面引用由风雷剑2004/11/18 11:19pm 发表的内容:
高杆灯自己的避雷到不怎样重要----坏几个灯,直几个钱,到是要注意高杆灯接闪的直接雷击电流对周围弱电设备的反击-----增加排流线。

对孤立金属杆有必要吗?除非是水泥杆。
回复 支持 反对

使用道具 举报

10
发表于 2004-12-2 09:19:00 | 只看该作者
甲方标书里面有的话那就有必要了,因为好多甲方不是很懂但是他们出的标书,不符合的话就没有资格投标了。为了中标,就得设计哟!
回复 支持 反对

使用道具 举报