[watermark]请教一个接地问题 在贵州某单位的机房,已经有一根一年前经过消防验收合格的接地线,前几天我们在安装仪表时发现仪表通讯有时不正常。采用以下手段观察: 1、用示波器表笔一端接地线,一端接我们仪表的7805的地,发现有约250V峰峰值的正弦波(仪表在供电状态,7805的地与大地未连通); 2、用示波器表笔一端接地线,一端接我们仪表的7805的地,发现有约250V峰峰值的正弦波(仪表在断电状态,7805的地与大地未连通); 3、用示波器表笔一端接地线,一端接我们仪表的7805的地,发现有约250V的正弦波(仪表在断电状态,且仪表与所有外接连线都断开,7805的地与大地未连通); 4、把接地线与所有电器设备都断开,有时用手触摸接地线,有电人的现象发生(不定时,且有多人被电过); 5、把接地线与所有电器设备都断开,在地线上串接一把30W的电烙铁,用示波器观察电烙铁两端,有50Hz、5V峰峰值的类正弦波形,且纹波很丰富。 6、把接地线与所有电器设备都断开,用数字电笔测试接地线,有12V的数字显示,但是,当手持接地线从机房慢慢往窗口移动到一定位置时,电笔的12V显示消失(电笔与接地线一直未脱离),反之也如此! 7、到楼下单独用电笔测试接地端,电笔不出现有电压显示。 8、单独用电笔测试220V电源的零线,有12V电源数字显示。 我们找了该单位电工来测试,也时如此,且电工也无法解释该现象。 请各位大侠解释一下为什么会出现这样的现象,造成该结果的原因是什么? 谢谢! [/watermark] |