[求助]基础地网工艺上的问题,请指教

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2005-8-24 16:32:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近,在验收基础地网连接工艺时,经常遇到这样的情况:用2根直径大于16mm的圆钢做整个地梁的电气连接通道,这2根钢筋要不要跨接,成电气连通?引下线的2根或者4根柱筋之间需不需要带跨接?还有就是要求引下线的2根柱筋成对角线排列,有何出处?如果利用2根靠在一起的钢筋行不行?请各位前辈给晚辈说说其中的具体做法以及为什么这样做,多谢了!
沙发
 楼主| 发表于 2005-8-25 08:37:00 | 只看该作者
啊?没人能帮助我吗?还是觉得这个问题不屑回答啊 ?拜托各位  帮帮忙啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2005-8-25 09:24:00 | 只看该作者

现在的建筑物都是利用柱筋做引下,各柱筋都是连通的,所以引下线不止2根。
回复 支持 反对

使用道具 举报

下水道
发表于 2005-8-25 09:45:00 | 只看该作者
看了03D501图集吗?
地圈梁处的连接有两个目的:1、基础钢筋形成整体接地网;2、等电位接地端子设置。
可见连接应符合电气连通的要求:双面2D,单面12D,需要跨接处理。
引下线设置符合规范就行,通常为外二筋,如果设计为柱内对角也无错。我认为差别不大。
回复 支持 反对

使用道具 举报

5
 楼主| 发表于 2005-8-25 12:41:00 | 只看该作者
谢谢56490前辈,我这没有您提到的这个图集,汗!!!我手上只有一本<<防雷规范标准汇编>>,所以有很多工艺方面不是很懂,只能求教于各位前辈
我个人认为需要跨接处理,达到等电位的措施,现在需要一个有力的支持跨接的规范或者相关规定,请问有没有?
引下线的柱筋内2根钢筋之间的间距有没有相关规定?就是出于效果或者安全或别的方面考虑,有没有因为距离太近而导致产生一些不利于整个避雷系统效果的危害?
回复 支持 反对

使用道具 举报

6
 楼主| 发表于 2005-8-25 12:42:00 | 只看该作者
还有就是引下线的柱筋的钢筋有没有特的的做跨接  
回复 支持 反对

使用道具 举报

7
 楼主| 发表于 2005-8-25 12:47:00 | 只看该作者
56490前辈  您提到的图集哪有的买?还有就是在现在新建建筑的施工方面需要注意哪些方面的问题,需要看什么样的书?请您给我提提好吗?我想先把手上的工作做好
如果哪位前辈能指点12  还请赐教   拜谢!
回复 支持 反对

使用道具 举报

8
发表于 2005-8-25 15:12:00 | 只看该作者
其实我也没有这个图集,图集也是根据规范来的,在“网易电气”上能找到大样图。图集也可以从网上查找订购。
引下线的焊接:我们一般都没有作特殊处理要求。建筑上要求是10D,我个人认为柱筋都远大于规范中引下线规格,这里的连接应该是可靠的。但应与地圈梁作等电位连接处理,要不然就有可能出现有的引下线接地电阻超标(局部基础接地,而不是整个基础钢筋接地)。
等电位连接包括层面上的水平钢筋和引下线钢筋,多层建筑物一般在地圈梁和屋面上做,这对泄流、均压、减少电磁脉冲都有好处。
回复 支持 反对

使用道具 举报

9
发表于 2005-8-25 17:31:00 | 只看该作者
我可以推荐你一本图集:
《防雷与接地安装》  D501-1~4 (2003年合订本)  中国建筑标准设计研究所出版
这本图集很全面,其中包括了:
99(03)D501-1 99D501-1  建筑物防雷设施安装
02D501-2  等电位联结安装
03D501-3  利用建筑物金属体做防雷及接地装置安装
03D501-4  接地装置安装
希望你在看了这本图集后能有新的认识!