ASPCN防雷技术论坛

 找回密码
 轻松注册
查看: 3433|回复: 4
打印 上一主题 下一主题

[求助]金属桥架与PVC线槽连接如何接地?

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2005-7-24 14:37:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
目前在做一个综合布线的工程,使用的是金属桥架与PVC线槽、管,最近甲方提出要连续接地,不过综合布线规范上也要求:综合布线的电缆采用穿钢管或金属线槽敷设时,钢管或金属线糟应保持连续的电气连接,并应在两端具有良好的接地。现在我有几个问题:1、两端具有良好的接地,是为防止什么问题的发生?此接地属于什么接地?;2、如果硬是要接地,我现在应该如何处理,桥架与线槽都已布好,还有什么补救的措施,希望能尽快得到专家的指点,谢谢。

(还有在什么情况下,我才可以使用PVC线管、槽布线,好像国家没有明确禁止使用这类产品布线)

沙发
发表于 2005-7-25 09:01:00 | 只看该作者
它这种要求是针对屏蔽接地来说的。你现在只要把已经布好的金属线、槽等之间的连接节点采用多股铜芯线牢固连接起来就可以了,并且其两端与局部或总等电位排连接在一起即大功告成。
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
 楼主| 发表于 2005-7-25 12:04:00 | 只看该作者
我想知道其两端与局部或总等电位排连接是什么意思,是我的金属桥架必须两端都要连接到大楼的接地点上,还是我通到机房的桥架接到接地排上就可以了,谢谢
回复 支持 反对

使用道具 举报

下水道
发表于 2005-7-27 17:39:00 | 只看该作者
在能够接地的地方尽量多接几个,规范要求至少两头接地!
回复 支持 反对

使用道具 举报

5
发表于 2005-7-29 15:01:00 | 只看该作者
接地的目的是实现等电位的连接,以及屏蔽作用.能接地尽量多接地最少2个接地点,你可以用4*40的扁铁做等电位连接的材料来补救
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 轻松注册

本版积分规则

手机版|小黑屋|Archiver|沪ICP备13015411号-2|ASPCN防雷技术论坛.

GMT+8, 2024-11-16 09:57

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表