急急请教:一类、二类和三类防雷标准的拦截概率

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2005-9-15 11:30:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教:一类、二类和三类防雷标准的拦截概率
   最近作个工程,由于用户的要求(不能多加避雷针),按二类防雷设计,建筑物有一小部分不在保护半径内,但如果按三类防雷考虑,则刚好在保护范围内。现在用户要求给出二类和三类防雷标准的避雷针防雷概率,以确定由二类变三类后的雷击风险。
   我翻遍了标准,都找不到算法,但用户一口咬定有,请教各位大侠,有这种算法吗?如果有,怎么算?
    急等!!
沙发
发表于 2005-9-15 12:02:00 | 只看该作者
是几类就按几类算了,如果避雷针保护不过来你可以灵活应用,采取与避雷网或避雷带相连的办法,你的让用户听你的,就工程来说你是专家!
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2005-9-15 15:00:00 | 只看该作者
   没法算,二类、三类的区别不是雷电的概率,而是‘多大的雷才设防的问题’。除非你有雷电不同大小概率分布图。
   二类用针的一般是危险场所,不按规范的后果。。。。。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

下水道
 楼主| 发表于 2005-9-15 16:25:00 | 只看该作者
感谢楼上二位的回帖!
   关于避雷网,由于其建筑物上(及特定区域)不能有任何金属物(由于是军事项目,恕我不能详细说明),所以避雷网或避雷带等均不能考虑。
   我也认为不能算,可用户偏偏说有专家告诉我能算,但又不肯告诉我他是谁,真是急死人
回复 支持 反对

使用道具 举报

5
发表于 2005-9-15 16:49:00 | 只看该作者
恶,我在电话里说不行了吧

二类算三类,然后,轰~~~~

回复 支持 反对

使用道具 举报

6
 楼主| 发表于 2005-9-15 16:58:00 | 只看该作者
5楼的,不好意思,我没看懂您的意思
回复 支持 反对

使用道具 举报

7
发表于 2005-9-15 17:07:00 | 只看该作者
有没有试试能否使用新型避雷针?
回复 支持 反对

使用道具 举报

8
 楼主| 发表于 2005-9-15 17:33:00 | 只看该作者
新型避雷针?ESE针还是什么?
回复 支持 反对

使用道具 举报

9
 楼主| 发表于 2005-9-16 10:55:00 | 只看该作者
不知有谁能告诉我:到底有没有这种计算方法
回复 支持 反对

使用道具 举报

10
发表于 2005-9-16 11:21:00 | 只看该作者
算法我是不知道的!
但是,GB50057-94中有明确规定:“对第二类建筑物I=10.1KA,对第三类建筑物I=15.8KA。即雷电流小于上述数值时,雷闪有可能穿过接闪器击于被保护物上”
从这个角度出发,你要确定由二类变三类后的雷击风险必须要有该地的雷电不同大小概率分布图(如3楼所说)。