ASPCN防雷技术论坛

 找回密码
 轻松注册
查看: 4374|回复: 17
打印 上一主题 下一主题

[求助]如何是控制柜中的PLC不受雷电袭击求教高手,谢谢!!!!

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2005-5-24 09:29:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
求教各位高手:
   南方地区多雷,我们的设备多次遭雷电袭击,但在设备所处控制室附近就架有两个避雷针,而且两个建筑物的高度民主都比控制室的高度高,为什么我们在控制柜台里的PLC设备还多次遭受雷电袭击?还请各位高手赐教,有什么办法可以防止PLC设备不在遭受雷电袭击,还请各位高手帮忙,本人感激不尽,谢谢,谢谢!!!!!
沙发
发表于 2005-5-24 10:14:00 | 只看该作者
这个呀??
你说的那一些呀好像都是防直击雷的呀!到线路板高度集成的今天早已经不够用了!你说的这一种情况应该是雷电的电磁感应造成的,打个比方说:是不是电源线、控制线造成的;不过具体解决方案需要看到现场才能确定。
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2005-5-24 10:15:00 | 只看该作者
仍需详细,请打电话013969032868
回复 支持 反对

使用道具 举报

下水道
发表于 2005-5-24 12:43:00 | 只看该作者
4楼说得对,现在的防雷理念就是层层设防,多级防护,直击雷和感应雷要综合考虑,才能解决问题。
回复 支持 反对

使用道具 举报

5
发表于 2005-5-24 13:43:00 | 只看该作者
楼主说的情况应该是从线路上的感应雷或地电位反击所至。

在做好了外部防直击雷的前提下,尚要做好PLC线路的防感应雷措施,

可考虑

1、针对你PLC系统的电源做电源多级防护

2、PLC信号线路做信号防雷

3、设备处做等电位、屏蔽及接地处理

回复 支持 反对

使用道具 举报

6
发表于 2005-5-25 02:02:00 | 只看该作者
屏蔽是关键~
回复 支持 反对

使用道具 举报

7
发表于 2005-5-30 14:05:00 | 只看该作者
还是6楼老兄说的比较全面
回复 支持 反对

使用道具 举报

8
发表于 2005-6-4 12:53:00 | 只看该作者
说点别的。其实,一个含有电子信息设备机房的建筑物,周围的建筑越高大,它就越不安全。因为,周围的建筑物遭受雷击的概率大,通过共用管线向机房引入雷电的概率就越大。

这个时候,就必须先做好:管线等电位、线路屏蔽、小回路布线等等。其次,要在合适的位置安装合适的SPD。用来减小和消除三大现象:工频干扰、电磁耦合、地电位反击。

回复 支持 反对

使用道具 举报

9
发表于 2005-7-2 17:46:00 | 只看该作者
全方面防雷,增加防雷器、屏蔽、接地、等電位
回复 支持 反对

使用道具 举报

10
发表于 2005-7-4 00:44:00 | 只看该作者
哈哈,学习
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 轻松注册

本版积分规则

手机版|小黑屋|Archiver|沪ICP备13015411号-2|ASPCN防雷技术论坛.

GMT+8, 2024-11-17 03:34

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表