对接地的探讨(希望雷神及各位高手都进来发表一下意见)

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2005-8-9 16:56:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
GB50057-94及GB50343-2004等规范上都只说明 各种接地共用一组接地装置。
问题一、假设机房位于高层(如7层)当采取机房等地位带时,该等电位带与建筑内筋设连
       接,各种接地(静电、保护、SPD接地、直流接地等)都直连等电位带,是否还须
       从地网另引线与等电位连接?
问题二、假设机房位于高层(如7层)当不采用等电位带时、设主接地线从地网引入,在机
       房内设一铜板,各种接地是否可以都直接连接该铜板?如果各种接地要分开,具体
       该怎么分?

       针对问题二举一实例:本人在联通机房的检测过程中,联通位于建筑高层的基站从
       机房内设两铜板:铜板A作为SPD、保护、静电等接地;铜板B作为直流工作接地;
       铜板A接地线在室外与建筑屋顶避雷带相连并接到地网,铜板B则直连到地网?
       这样的接地设置存在哪些问题?要怎样整改才能符合规范要求?
       
       希望各位高手踊跃讨论!!!!!!
       

沙发
 楼主| 发表于 2005-8-16 08:10:00 | 只看该作者
怎么没人响应???????
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2005-8-16 21:53:00 | 只看该作者
请参看建标02D501-2标准图籍!
回复 支持 反对

使用道具 举报

下水道
发表于 2005-8-17 03:15:00 | 只看该作者
今天累了。我是忙的最近没空。抱歉。搞完这个我也该睡觉了。

问题一、假设机房位于高层(如7层)当采取机房等地位带时,该等电位带与建筑内筋设连接,各种接地(静电、保护、SPD接地、直流接地等)都直连等电位带,是否还须从地网另引线与等电位连接?

回答:不需要。理由见GB50057图6.3.1-1 《一钢筋混凝土建筑物内等电位连接的例子》。

问题二、假设机房位于高层(如7层)当不采用等电位带时、设主接地线从地网引入,在机房内设一铜板,各种接地是否可以都直接连接该铜板?如果各种接地要分开,具体该怎么分?

回答:一般情况不需要分开。前提是:1、电源PE先不接在这个铜排上;2、这个东西已经是直接从地网因如的可靠的接地点,不存在干扰问题;3、系统内无特别需要注明的需要“独立接地”的设备。

二般情况需要分开的时候,一个铜排就不够了。那么几个铜排之间可以用ASP的“AEB机房设备等电位连接器”连接。

针对问题二举一实例:本人在联通机房的检测过程中,联通位于建筑高层的基站从机房内设两铜板:铜板A作为SPD、保护、静电等接地;铜板B作为直流工作接地;铜板A接地线在室外与建筑屋顶避雷带相连并接到地网,铜板B则直连到地网?这样的接地设置存在哪些问题?要怎样整改才能符合规范要求?

回答:把“铜板A接地线与建筑屋顶避雷带相连”的那根先剪断。引下线就是引下线。接地线没有说可以给你兼职做引下线用。
     

回复 支持 反对

使用道具 举报

5
发表于 2005-8-17 16:26:00 | 只看该作者
在7楼的引下线与接地线有什么区别?
回复 支持 反对

使用道具 举报

6
 楼主| 发表于 2005-8-18 11:06:00 | 只看该作者
通天雷神 辛苦了
不过我有几点疑问
  一般电源SPD和天馈SPD其接地属防雷接地,移动基站防雷标准规范上面说防雷地与工作地在地网的引接点须有5米以上的距离这与问题二你的回答应该存在出入。
  还有就是你说 [[的前提是:1、电源PE先不接在这个铜排上]] 这一条是不是防止其带电而带来影响。  
  现在我正在检测移动的基站,移动的基站都是把电源SPD、天馈SPD接地共一个接地铜排、而工作地、静电地、保护地共另一个铜排,两铜排分别接线至地网。这样的接线应该比较合理把。
回复 支持 反对

使用道具 举报

7
发表于 2005-8-18 15:55:00 | 只看该作者
又学到知识了
回复 支持 反对

使用道具 举报

8
发表于 2005-8-21 23:18:00 | 只看该作者
一般电源SPD和天馈SPD其接地属防雷接地,移动基站防雷标准规范上面说防雷地与工作地在地网的引接点须有5米以上的距离这与问题二你的回答应该存在出入。还有就是你说 [[的前提是:1、电源PE线不接在这个铜排上]] 这一条是不是防止其带电而带来影响。  

回答:电源的PE线准确的讲叫“交流工作地”。是交流系统的绝对参考零电压点。而N线[中性线、零线],是设备工作电压的相对零电位参考点。

“交流工作地”与“直流工作地”[或信号线路逻辑工作地]共地的时候,会造成直流信号系统零点漂移,系统无法正常工作。因此,必须把它剥离出来。

再者:由于电源线路在建筑内的布线距离很长,遍布各个角落。因此,一般从雷电电磁脉冲感应的强度喝概率上讲,不希望它在建筑内是重复多次接地的。一般使用“一点接地”。就是在它进入建筑的那点接地,在建筑内不再重复接地。这样的好处是:形成不了打的环路,电磁耦合的接收面积小。


现在我正在检测移动的基站,移动的基站都是把电源SPD、天馈SPD接地共一个接地铜排、而工作地、静电地、保护地共另一个铜排,两铜排分别接线至地网。这样的接线应该比较合理把。

回答:你这里的“工作地”到底指交流还是直流?还是两者都指?保护地呢?指什么?我被弄晕了。

因为,准确的说:交流工作地、直流工作地、设备保护接地、防静电接地、接闪器引下线接地在图纸上的符号是不一样的,代表不同的意思。

回复 支持 反对

使用道具 举报

9
发表于 2005-8-22 11:43:00 | 只看该作者
这招要换几箱酒啊?呵呵
回复 支持 反对

使用道具 举报

10
发表于 2005-8-22 12:03:00 | 只看该作者
这个是我经常讲课会讲到的。已经换够酒喝了。呵呵。
回复 支持 反对

使用道具 举报