发表于 2005-9-21 11:25:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我想问一下在机房中,工作接地和保护接地分别是指什么东西的接地?
沙发
发表于 2005-9-21 11:32:00 | 只看该作者
工作接地 是用它完成回路使设备达到性能要求的接地线。如六、七十年代农村家家户户使用的广播有一根地线,而且接地处要经常用水淋湿。工作接地是把金属导体铜块埋在土壤里,再把它的一点用导线引出地面,这就建成了接地系统,地线要求接地电阻≤4Ω。
保护接地 为防止人们在使用家电及办公等电子设备时发生触电事故而采取的一种保护措施。家用电器和办公设备的金属外壳都设有接地线,如其绝缘损坏外壳带电,则电流沿着安装的接地线泄入大地,以达到安全的目的,否则会给人身安全造成危害。用电规程规定保护接地电阻应≤4Ω,而人体的电阻一般大于2000Ω,根据欧姆定律,绝缘损坏时通过人体的电流仅为总电流的1/500,从而起到保护作用。
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2005-9-21 11:33:00 | 只看该作者
标准定义不记得了,反正

保护接地接外壳的接地
工作接地是直流电零电位的地,或者信号的地或者...

回复 支持 反对

使用道具 举报

下水道
发表于 2005-9-21 11:35:00 | 只看该作者
保护接地     保护接地是将DCS中平时不带电的金属部分(机柜外壳,操作台外壳等)与地之间形成良好的导电连接,以保护设备和人身安全。原因是DCS的供电是强电供电(220V或11OV),通常情况下机壳等是不带电的,当故障发生(如主机电源故障或其它故障)造成电源的供电火线与外壳等导电金属部件短路时,这些金属部件或外壳就形成了带电体,如果没有很好的接地,那么这带电体和地之间就有很高的电位差,如果人不小心触到这些带电体,那么就会通过人身形成通路,产生危险。因此,必须将金属外壳和地之间作很好的连接,使机壳和地等电位。此外,保护接地还可以防止静电的积聚。    
工作接地     工作接地是为了使DCS以及与之相连的仪表均能可靠运行并保证测量和控制精度而设的接地。它分为机器逻辑地、信号回路接地、屏蔽接地,在石化和其它防爆系统中还有本安接地。     ·机器逻辑地,也叫主机电源地,是计算机内部的逻辑电平负端公共地,也是+5V等电源的输出地。     ·信号回路接地,如各变送器的负端接地,开关量信号的负端接地等。  
回复 支持 反对

使用道具 举报

5
 楼主| 发表于 2005-9-21 11:42:00 | 只看该作者
谢谢,我一直就只知道保护接地是本来该不带电的部分(金属的),要接地。
但工作接地我解不知道了。想不出有什么要接地
回复 支持 反对

使用道具 举报

6
发表于 2005-9-21 11:45:00 | 只看该作者
工作地是指设备的地线,如有交流工作地是指进户电源采用三相五线制,三要相线,一根中性线,一根接地线.
保护地是指机房内设备机壳的接地线.
回复 支持 反对

使用道具 举报

7
 楼主| 发表于 2005-9-21 11:47:00 | 只看该作者
工作接地是把金属导体铜块埋在土壤里,再把它的一点用导线引出地面,这就建成了接地系统,地线要求接地电阻≤4Ω。
问:引出地面的就是你所说的工作接地线,对吧 ?
回复 支持 反对

使用道具 举报

8
 楼主| 发表于 2005-9-21 11:55:00 | 只看该作者
各位高手,再来讲讲机器逻辑地、信号回路接地、在石化和其它防爆系统中本安接地吧。
帮人帮到底吗,小妹不胜感激!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

9
发表于 2005-9-21 13:16:00 | 只看该作者
本安接地是虚地,和大地是不直接连接的
回复 支持 反对

使用道具 举报

10
发表于 2005-9-21 21:08:00 | 只看该作者
建议帅帅到接地专题区去看看,那里有这方面的文章!